如何看光耦器件的开关频率+ [6 X Q5 _2 Y z4 }' U, K X
有的器件手册直接写明5M, 10M
9 ?/ V0 ^. R& N) a- t 器件没有明确给出的,可以通过看器件手册,大体估算出来8 f) t1 [! [& ?( z6 w0 v- S
参考网友测试数据和波形,如搜索《光耦测试值频率篇》,大体了解常用器件情况,所谓他山之石可以攻玉,是知也。2 P, w& @5 ^3 r6 b
( {9 ?9 b; N4 u0 b" G估算方法
1 ~: w) ` M- R+ U9 K5 d 器件手册会给出信号从输入到输出的延,
0 v, c# B, v B9 D' d8 U 包括从低电平到高电平和从高电平到低电平( u* z( m0 V4 m" } [ d
取2者的最大值,参数名称是tphl,tplh
7 r7 y. v, A# K0 B 看器件输出的上升时间和下降时间
5 x' r, O) ?* I 上升和下降时间定义都是从10%~90% 之间的时间/ k( \7 }; C; w
将上述时间累加,取反就是最高频率4 ^4 y- _$ d) G" ]9 |* T1 P+ n! V
为保险起见,一般取延时时间的最大值作为估算条件/ D' L- G0 ?3 c2 z
; j h; q+ [9 @! B& P2 ^$ h8 Z6 \举例
e/ g+ Y) T( p" ?/ f9 ^% @8 m 6N137& ^7 p h M# h" ^
tphl= 100ns ,tplh= 100ns,取100ns( a4 e: d8 F% G X
tr=24 ,tf=10,取24ns& @3 F$ ^" f) G$ X
Tf=100+24=124ns -> f=1/Tf=8.06Mhz
* c& ~2 H3 b a" J0 M% N$ R8 G6 E H
( i) b0 g# Z$ o5 m J2 D结论
$ y0 P# K8 I: i! {; J上述方法给了个大体评估方法,在隔离高速信号时,一定要注意。 否则光耦输出波形会严重变形,导致后续数字器件无法准确识别高低电平。信号畸变了怎么办,后续再谈。