对PLC 的基本参数进行介绍,
( z0 z: Q# v% Y0 d
* f8 _ j2 ~$ e6 c2 g1 s I# v1.确定传感器类型,绘制流程图6 X4 S |- s% l! d2 _ g) G
这一步主要是梳理系统的运行模式以及各个开关的动作过程,确定需要什么类型的传感器,需要多少个传感器。需要多少个开关以及多少负载、
, Q Z# U0 i& d) U* E( \
7 e. Z7 ^! j6 G2.确定需要多少个数字量口以及模拟量口/ a5 i* f: Y! o' s+ z( i# s
- I; O B; V3 |" F% s1 u! r
g$ W$ Z8 j9 |$ w; g
3.选择PLC类型,1200等1500等,基于选型工具选择扩展模块: F6 I+ }9 b, Z* T. g4 U
. Q* r }: Y! M西门子1500类型的PLC比1200贵一些,功能也强大一些。
) R. B2 r" j0 b0 H. j* D7 v% D根据所需要的数字量输入输出口DI/DQ以及模拟量输入输出口AI/AQ进行设备组态,通过西门子自带的选型软件即可。
# c$ o! E) ^4 C6 v8 H, q, j
9 B$ n+ Z) U+ A! t) z# p5 B8 O
3 k$ v& c: k2 U
4.根据数字量(DI/DO)与模拟量(AI/AO)的数量添加相应扩展模块。(注意留有余量)
2 F( U! ^& N0 C) s, G
' r5 {& N- E0 c# A查看地址、传感器输出(电压+-5V或电流0-10mA),注意设置AI/AO对应通道的测量类型与传感器的输出信号匹配。有的通道只能接受电压信号。5 F9 P7 d& u% z" Q6 ?. v8 v7 P0 z
至于电压和电流的区别,在传感器选型已经说过了,电流信号抗干扰能力强,但接线复杂一些,要把PLC串联进回路,而电压信号接线比较方便。
: V2 j; ^9 X' x# P/ l
# V) Y; ?1 ?5 s0 }: f7 X对于温度传感器,使用热敏电阻(RTD)或者热电偶(TC)1 x( v( X: d. Y" d8 v' K0 s& Y4 O4 C! n' ]
6 E N% B2 T9 v( a6 j7 V. l9 E5.选择电源,存储卡(一般不需要太大4M够用)
3 X+ _2 e2 k; ]/ Z
/ S E$ A) k+ ^. T关于继电器类型Rly与晶体管类型DC的说明:4 I, V0 _5 N( H; z7 S: }* q
) @; j( d& n1 d: _AC/DC/RLY,代表AC220V电源输入,DC24V I端子输入,继电器Q端子输出。% G4 v4 ?/ l* a) N
2 r; K8 M! m1 z
DC/DC/DC,代表DC24V电源输入,DC24V I端子输入,晶体管Q输出2 o- Q) |: \* O2 R x* L$ M0 L
; b" n) P; H. Q' T关于
' R7 t# H. A/ x- L3 Q) x* [/ R
: t j: ~: w4 V9 _(1)晶体管过载能力小于继电器过载的能力:一般来说,存在冲击电流较大的情况时(例如灯泡、感性负载等),晶体管过载能力较小,需要降额更多。9 l/ |; ]% J/ _! w) I
2 i/ f6 H, V5 m0 Q. b: d
(2)在额定工作情况下,继电器有动作次数寿命,晶体管只有老化没有使用次数限制 :继电器是机械元件所以有动作寿命,晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。继电器的每分钟开关次数也是有限制的,而晶体管则没有。+ H! d" p7 o& h+ Z
- m2 h$ E' O; w) z# U, B
(3)负载电压、电流类型不同负载类型:晶体管只能带直流负载,而继电器带交、直流负载均可。 电流:晶体管电流0.2A-0.3A,继电器2A。 电压:晶体管可接直流24V(一般最大在直流30V左右,继电器可以接直流24V或交流220V。5 D! ~7 D7 w/ w3 N Y
( o; k7 E& _. p- W* d: T(4)晶体管响应速度快于继电器 :继电器输出型原理是CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms)。3 P6 s; a. `/ e2 K" U, h
' @4 v$ ^2 k' l3 h+ o# K+ w
(5)负载能力不同:晶体管带负载的能力小于继电器带负载的能力,用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。: `0 E+ N5 O% k( N: _* ?( ^' H+ f
8 f" b- c0 V# u& Q0 J1 M晶体管输出型原理是CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms甚至更小)。晶体管输出一般用于高速输出,如伺服/步进等,用于动作频率高的输出:如温度PID控制, 主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。 晶体管主要用于定位控制,要用晶体的输出来发出脉冲。而继电器是不能用发出脉冲的,也就不能定位控制了。如果用继电器去控制定位伺服或是步进的话就还要加定位模块,经济上不划算。而用一个晶体管输出的就可以控制伺服等。
5 l3 g" t. r/ R k
; j; e/ J- J3 G V& l现今客户采用晶体管输出+中间继电器方案比较多。
- O9 v2 q. I5 _- ^ PLC的学习还是要多以练习为主。
% u( I1 ]$ E; V
1 W* Y; ~$ c ^, { |
|