48V在布局时的注意事项 ~" [" X9 l; ~* ]# g
1. 保险管尽量靠近电源接口
" K9 F1 K9 r7 _. q; f( W3 p2. 同类型电路尽量集中布局,不同类型电路尽量不交叉
3 |3 z) j: o' k3. 48V区块与板子别的区块需要至少70MIL的分隔带,通常我个人的习惯是在布局时先用ANti ETCH ALL 70MIL来画出隔离带,以方便检查
# D) A( X- N% [* i+ s4.电源砖离电容至少2MM的距离# y) z G7 E; l1 C
48V在布线时的注意事项% d* F, }: Y+ n" |
1.单板上保险管前的电源,不同信号不要在PCB相邻层平行布,防止PCB内层绝缘破坏造成短路,使得PCB燃烧,最好的处理方法是保险管前的电源不与别的信号重叠' [0 w. b- Z8 s& i- G5 \2 P4 ?
2. mos管打散热孔并在BOTTOM面做亮铜处理
2 ~* D0 p" g5 v: w( N( M& B" l# W3. 保险管在丝印层要加标识:如 125V/12A 注释:125V表示电压 12A表示电流
% t! \) z; u3 O7 p6 T$ M0 @, V% w4. 电源砖的PIN最好采用花焊盘连接
, M/ l7 O% {6 M, H+ A5. 48V区域的参考平面只能是RTN,不准有GND,DGND等其它的地平面进入,也不准其它电源平面进入该区域
8 T( p3 l- n2 b" M! p/ U
4 C7 o+ h! x5 p ~ A4 C安规的具体要求; o$ w" h# S, {1 B4 R
1.孔边缘到孔边缘、孔边缘到线边缘的距离:) q2 t8 y0 t7 ^+ L
保险管前表面层:2.1MM 内层 1.75MM
& {* g/ R7 t7 {+ s保险管后表面层:2.1MM 内层 0.75MM
9 f8 r5 E2 ~9 [8 u9 L* h8 v7 ]6 M2. 线边缘到线边缘的距离:
4 z3 `/ t# F. l/ c K! e2 n9 a7 D保险管前表面层:2.0MM 内层 1.4MM
" I5 N: q* V* ]+ J4 T* g7 N9 e保险管后表面层:2.0MM 内层 0.4MM