找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 4796|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

铺铜之后没有布线的地线网络不能和铜皮接一起呢(解决了)

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-9-1 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 lyhdia 于 2011-9-1 23:45 编辑 6 |& d4 v* ~; v) y) R

0 f% P0 q- m* W( k+ I  a地线网络没有手工布线,想通过铺铜接地,铺铜之后发现所有的地线网络没有和铜皮连在一起,请指教。谢谢回帖!
% `; l$ ?& l, _5 b; ?9 a4 v1 C

1.png (26.09 KB, 下载次数: 4)

1.png

2.png (17.91 KB, 下载次数: 3)

2.png

该用户从未签到

2#
发表于 2011-9-1 13:52 | 只看该作者
那是因为你在敷铜框的时候没有将敷铜框选择网络GND,选择了即可

该用户从未签到

3#
发表于 2011-9-1 13:53 | 只看该作者
根据您的图上面,因为敷铜没有连贯,你需要在没有连接的上面打过孔

该用户从未签到

4#
发表于 2011-9-1 14:39 | 只看该作者
左边IC的pin因为clearance的原因所以不能连上铜皮,要手动连线到gnd上。

该用户从未签到

5#
发表于 2011-9-1 14:57 | 只看该作者
通过via连到底层就OK了。

该用户从未签到

6#
发表于 2011-9-1 15:07 | 只看该作者
你要把GND鼠线关掉!

该用户从未签到

7#
发表于 2011-9-1 16:18 | 只看该作者
打孔

该用户从未签到

8#
发表于 2011-9-1 16:46 | 只看该作者
本帖最后由 fishplj2000 于 2011-9-1 16:50 编辑 6 L' x- B+ F' T" n

7 r# B3 f) |- y, F- {这个是PowerPcb中一个很让容易诱人"犯罪"的地方;1 e- `, D0 @+ L0 k9 f1 C8 M5 Y# [
: }6 D- h! A; C- J5 t  z9 t
常见于:( T5 p- V8 ^2 x2 x0 J. m6 q
条件:, x# T( o+ z6 s- J. h
  1.  铺铜前,若有一段地线网络A 没有通过走线 与其它的地线网络连接起来;6 Q! X3 D8 t" ?, D0 f
现象:
' l/ p+ B/ [: Z  A  f1 [/ r   1.  在Length Miniziation下,A与其它的地线网络没有飞线连接;
, `+ q; q& A+ `4 T( D+ d   2.  Verify Design中 Check Connectivity,也不会有任何Error信息;
+ _# B' u3 k) x, o9 T9 j! c5 P& y这时,大多数人会认为板子没有连通性问题,铺铜后就直接发出去打样了,板子回来焊接号后,你会发现板子上工作不正常或者一会正常一会不正常!花费宝贵的时间后,会发现原来A所连接的芯片的接地脚都没有与地线连通!
2 F1 V4 H3 j5 L- d
7 d6 V* V4 d5 J2 ^& i" r# K* y. f! F所以建议:, ]: Q! d0 B0 e
  1. 铺铜前进行一次Verify Design中 Check Connectivity,铺铜后再进行一次(有问题,只能加Via或走线解决,很容易遗漏或对其它网络重新走线);3 c: H9 T" h3 {2 s" p/ j+ ]; Y
  2. 或者GND网络的Pin脚先全部用route走上线,然后再铺铜,绝对没问题# o1 e) Q: c; u, n8 |6 w" p, N/ p
  
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-8-4 21:07 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表