一、基础参数

8 n5 P1 ]1 f) l5 }9 x2 V& C9 n
1
集成高效率的 DC-DC 转换器和片上变压器0 _3 |7 R8 H; g+ p0 m" D3 o' h
-内置软启电路来防止浪涌电流和输出过冲
-过载和短路保护功能
-过热关断保护功能
2
输入电压范围:4.5 V ~ 5.5 V
3
输出电压可选:
' B+ Y' F, B* R% Y" v0 _- x
-3.3V、 5.0V、 3.7V、 5.4V
-支持在输出端接 LDO
4
输出典型功率:650mW(5V/130mA)
3 T; w. |4 u! w, A. i. C
5
温度范围:-40 °C ~ 125 °C
6
优异的隔离性能:: x. X* [0 `3 [
-高达 5 kVRMS 的隔离电压
-浪涌:10KVpk
-高 CMTI:±150 kV/μS(典型)
-隔离栅寿命:>40 年
7
封装形式:SOIC16-WB
4 o+ }0 @  u  [" u
) V% x. w/ J5 i: P% e# m8 \
# }* G" S5 U# R! I, |

) G9 M- j/ _% ?4 |/ p/ d( S
二、工作原理
反馈系统将输出电压反馈到次边侧的控制系统,产生PWM信号,PWM通过OOK调制将数字控制信号传送到原边侧,原边侧再将PWM信号送入驱动,控制原边功率器件的通断,能量从原边侧流向次边侧,从而使输出信号稳定在预设值。
6 u4 C8 j& ]0 d: o9 ]

* A+ {- Y3 O" z: t众所周知,开关电源有几大基本模块,即功率器件模块(MOSFET,BJT等)、磁性元器件(电感,变压器等)、控制单元、驱动模块(驱动功率管开和关)。从上图可以看出,CA-IS3105W在原边和次边侧均有功率模块,因此两侧都必须有驱动单元。两边的功率模块通过变压器隔离。两边功率器件的通断将原边的能量源源不断送到次边侧。一般DCDC已经把功率器件,驱动控制集成在一起,变压器集成在片上的就不多了。
CA-IS3105W将微变压器集成在片内基板上。
因此CA-IS3105W是高度集成化产品。

! m3 S1 k& ?; Z8 U& P4 \* @% q1 P4 X$ `: O! w& d
三、产品性能

  X+ {, \( C' Z0 M. Y% Q: g& m
软启动

+ z6 x+ Q( X, ]3 T3 U% S
软起动可以有效防止输入电流涌入,保障整个电源系统的安全运行。
下图为软起动波形,整个启动过程大致分为三个阶段:
输入电压还未达到原边侧UVLO,这时候芯片不工作。
当输入信号达到UVLO,但是次边侧还没有达到,此时次边侧电压阶梯式缓慢爬升。
当次边侧电压达到UVLO时,控制电路开始工作,控制环路接管整个控制系统,输出电压快速爬升,直到达到预设值。
* p+ g, x; \: S( L+ C6 I- n

$ C% n2 k6 q% l' ~- G  w$ E' y+ ?
0 \2 b: N1 N% w' [3 E0 [
输出短路保护
1 s( K! Q8 D! ^" p2 A7 P0 X" _
短路保护工作机制大致如下:当检测到输出电压低于短路阈值时,芯片停止工作。
等待4ms后,芯片尝试重新启动。
如果在1ms时间内输出电压没有达到预定电压,此时系统判定短路存在,保护机制继续工作。
如果在1ms时间内输出达到预定电压,此时系统判定短路解除。
; o  N1 z9 y" E, Q' ?# c* p

8 w& v5 A9 }2 y# ?4 g
输出电压4档可选
; C; o3 I( A) Y, u0 v# d9 ]: _+ V- y
通过配置SEL引脚可以输出4种输出电压:
5.4V/3.7V输出电压为LDO提供输入电压,为后接芯片提供低噪音电源。
注意事项:
1>在芯片启动前,需先设定好输出电压,即SEL引脚配置好。
2>SEL引脚不要悬空。
3>在芯片工作过程中,不建议动态改变VISO输出电压。

. R+ ?* }  d. d# y' \1 a. t2 F) R- u; p7 W
动态响应

' w$ ]' N: y$ l  F4 e
从10%到100%动态负载情况下输出电压超调和跌落值只有十几mV。
% [& V) L2 E( V9 R
转换效率
- c2 U# M$ r! S6 y% l
效率曲线如图所示,满载情况下最高效率为54%9 ?! D' K% {% K7 K+ k$ Q

# j; E6 z* K! w5 Z4 ^$ M: p' U& ^" r7 {& H) `: i
PCB设计注意事项" g8 r* l7 I( `- q! a

: p  l, H- B. @
1>    在输入VINP和输出VISO处放置至少10μF电容9 E# U) [, m/ l# n- Z6 W
2>    输入和输出电容靠近芯片引脚摆放,距离<2mm
3>    在中间层加入VINP,VISO铜箔以增加寄生电容
4>    GNDP,GNDS交叠电容以改善EMI
5>    GNDP和GNDS间铜箔注意爬电距,间距>8mm
6>    电源平面构建边缘防护

( @0 X1 z; @/ S& d
8 r, U1 {4 O9 C/ B
四、应用场景

  j6 O4 |( h. u! u5 t
PLC应用

) T; p3 {8 {! H- {1 y3 r0 Z
CA-IS3105W为隔离电源,可以为各种隔离器供电。
在PLC中,使用了各种数字隔离器,例如川土CA-IS37XX、CA-IS36XX等。
/ J1 B7 Q/ N+ T& c

9 F  b% i( C  B" n5 M, F. R' x
BMS应用5 u9 e& z; ]! Z( g
: ~, o; J7 }. I) ]- {
BMS中使用了隔离CAN和隔离I2C,该隔离电源配合CA-IS305X系列产品,形成隔离CAN方案。3 k  v7 t; a( D+ W6 H7 D9 r
川土也提供了集成隔离电源的CAN接口芯片CA-IS3062W。

0 t) B- E. {' P  {6 e  ]2 [; F% a/ M8 `" X3 c

! ~8 u& c9 n' q' m) o% `
光伏逆变应用

  r5 X0 f$ M- l6 P' h8 V
光伏逆变器中使用到了隔离485/422,隔离电流放大器。CA-IS3105W为这些隔离产品提供能量。
' }5 S/ y# `: H) i( M

2 Y/ c# ~1 X$ w. a: E% W, _2 C0 ^) L. R, ?2 m* B) L) N' v
+ A6 ]) R7 i6 _' B; `) f( ?

, h2 S' y: m8 }% g0 S# I* |

该用户从未签到

2#
发表于 2022-1-26 11:00 | 只看该作者
CA-IS3105W

点评

需要规格书可以致电 15286334923  详情 回复 发表于 2022-2-8 10:33

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2022-2-8 10:33 | 只看该作者
Happyday@ 发表于 2022-1-26 11:00
8 P# ]5 }9 }1 Q0 b0 b& q# B  {) H& ECA-IS3105W
) e1 y7 T7 u" ~( o
需要规格书可以致电 15286334923
. m. h4 i  V6 q2 i
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-7-19 04:01 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表