找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
楼主: Ryanapp
打印 上一主题 下一主题

RS485通訊錯誤

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2021-9-9 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 Ryanapp 于 2021-9-11 12:00 编辑 / r' o5 H( d3 [" ]- W

5 ^& D8 c8 b" p2 G5 k7 }/ }  {請教各位同仁,前輩。$ m. l: I5 k- J: q- c# h$ a
目前有一個專案有關RS485的,一台主機與7台分機,線材採用CAT 6雙絞線,通訊長度最遠15公尺,在場地配置時,
: C% t( Z" b- E2 s  \% g" g485配置:/ p% ]" m; `5 w5 Y# F* X& {
1. ic採用max3485-SO-8包裝) r. P7 Z$ [2 _3 p8 F
2. 板上設計對 AB兩線有4.7K上拉及下地確保Vref在約1.5V5 T1 s! j4 n7 y$ Q
3. 場地量測VOM沒有超過規格-7V~12V% q0 L% r* j) Z
4. RS485 HUB為現貨產品,無訊號放大功能,純屬並聯方式的HUB,把連接方式詢問賣家後,賣家說沒問題。5. Baud Rate:48006 X4 d9 r4 q5 x7 W, ^
6. 終端電阻120歐,在主板及最後的分機7的副板$ G7 ^' v- b$ `

. c9 r! U5 h) X  X測試手法:& G. h$ K5 t& ~( A  e) l. ~5 N- y
1. 先使用1台主機經485HUB連接副機方式確認線長無問題及配置正常後,再進行副機2~7台的配置。5 r1 ?  X4 ~, D! F# m8 B5 D
2. 1台主機1台副機無問題後,把副機2接上後,就通訊不良了,完全斷訊,已確認副機2是好的。
# l$ _6 O! F/ n! a/ T
& K( Z0 F% A; `. E) y配置人員說有可能是220V-3相的問題,回報給我,我心想板上的主要電源是220V經adapter轉成12V再經Step-down轉成3.3V,直流板子會有相位的問題嗎?疑惑中。
( Y9 w. m) v  z- Z請大夥解惑。Thx.
0 Y# M9 U; A% K( i+ O5 l/ O' t% O

" n. }* R8 J0 |$ P! g% j
  • TA的每日心情
    无聊
    2021-11-11 15:54
  • 签到天数: 14 天

    [LV.3]偶尔看看II

    2#
    发表于 2021-9-9 10:09 | 只看该作者
    兄弟,有没有考虑过用国产的芯片替代MAX3485呢,我们家的MS3485是可以完全Pin-Pin替代MAX3485的哦,而且我们还免费提供样品和技术支持,如果有兴趣,欢迎垂询:瑞盟一级代理商:戴先生,企鹅号2885293215
  • TA的每日心情
    开心
    2023-4-22 15:15
  • 签到天数: 43 天

    [LV.5]常住居民I

    3#
    发表于 2021-9-9 10:29 | 只看该作者
    建议先用示波器看一下线上信号情况
  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天

    [LV.4]偶尔看看III

    4#
    发表于 2021-9-9 11:06 | 只看该作者
    上下拉改成470K,最远端跨接120欧姆

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2021-9-9 12:06 | 只看该作者
    直流的板子没有相位问题吧----初级
  • TA的每日心情
    开心
    2024-8-6 15:00
  • 签到天数: 765 天

    [LV.10]以坛为家III

    6#
    发表于 2021-9-9 17:18 | 只看该作者
    1、485通信速率多少?3 [; t7 b  }- C' F1 C+ L3 X- I
    2、端接电阻布置在哪些机子上,阻值各是多少?
    - x; J. `( n2 r6 h( {* G+ L3、有条件的话上示波器直接看下波形

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2021-9-10 08:49 | 只看该作者
    上下拉电阻阻值太小,该电阻需要和总线上节点数量和线长有关。
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    8#
    发表于 2021-9-10 16:59 | 只看该作者
    1,主副机是手牵手的雏菊链连接方式吗?2,偏置上下拉电阻在每个副机上也都有吗?3,主副机是否都有装120欧匹配电阻?4,连接线缆有多长?通讯速率有多高?

    点评

    資訊已更新。Thx.  详情 回复 发表于 2021-9-11 12:00

    该用户从未签到

    9#
     楼主| 发表于 2021-9-11 12:00 | 只看该作者
    topwon 发表于 2021-9-10 16:59
      x% G: h' a0 i1,主副机是手牵手的雏菊链连接方式吗?2,偏置上下拉电阻在每个副机上也都有吗?3,主副机是否都有装120欧 ...
    : ^; ]& j, c5 L4 f9 O" f& A  U
    資訊已更新。Thx.
    1 I! F: Q! K* ^( H

    该用户从未签到

    10#
     楼主| 发表于 2021-9-11 12:01 | 只看该作者
    資訊已更新。Thx.
  • TA的每日心情
    开心
    2021-2-25 15:13
  • 签到天数: 22 天

    [LV.4]偶尔看看III

    11#
    发表于 2021-9-13 09:30 | 只看该作者
    下地確保Vref在約1.5V,什么含义?你按我的方法试了吗?上拉对电源,下拉对地,470K
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    12#
    发表于 2021-9-13 09:57 | 只看该作者
    “1台主機1台副機無問題後,把副機2接上後,就通訊不良了,完全斷訊,已確認副機2是好的。”
    8 A" j: t8 p" s4 i-------如果此时去掉副机1而保留副机2的话,通讯是否会正常?主副机的通讯是轮询问答式的还是防碰撞?: {! a+ }# r! a% s3 W, y# ?7 O

    ! Z; d* j% @# v( L+ G9 p( r& }0 F4800的波特率跑15米,传输线效应很弱,应该不需要120欧的匹配电阻(匹配电阻的存在会减小驱动能力)。而且每台机如果都有安装偏置电阻会有并联效应吧。
    ( j, H2 ]4 N2 M- b# z- Z建议尝试一下:1,去除所有2个120欧匹配电阻;2,偏置电阻只安装在主机侧,并合理计算和选择电阻值。
    2 ^: x+ k8 O" L! J! b. E6 q 0702.Passive Failsafe for an Idle Bus.pdf (70.42 KB, 下载次数: 1)

    该用户从未签到

    13#
    发表于 2021-9-13 11:21 | 只看该作者
    协议中副机设置的编号是否相同,如果相同也无法收到信号。

    该用户从未签到

    14#
    发表于 2021-9-13 12:49 | 只看该作者
    匹配电阻和上下拉调整试试,不行就换个驱动能力强一点的芯片

    该用户从未签到

    15#
    发表于 2021-9-14 00:08 | 只看该作者
    你既然开始会去测量共模电压,可能你没有接地线?
    * [; s( h5 w7 {$ }* q配置人员说考虑下220交流电源线的问题,很可能他之前遇到过。排除副机通讯地址冲突的话,建议你在通讯不正常的情况下再次确认各站点的共模电压(就是各站点的地电位差),如果你确实没有敷设地线的话,建议你先将地线补上,确认问题后再看怎么整改。
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-8-25 00:10 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表