看了百度上的 还是不能理解开关电源和ldo电源的区别

该用户从未签到

2#
发表于 2011-5-20 10:31 | 只看该作者
这样简单这样理解:( u3 E! N9 c" w  y; s- _
有电感的大部份是开关模式电源. ~( W2 {# K" L0 ~
没有电感的,而且封装体积较小的大部份是LDO

该用户从未签到

3#
发表于 2011-5-20 15:57 | 只看该作者
两种原理完全不一样啊,开关电源有升压和降压* I9 d5 ?) Z* v) N1 g
LDO只能降压,LDO的效率比较低,开关电源效率要高) D, y# W' e& s" v8 X" [) |
另外开关电源顾名思义,有开关电路
. R8 p+ _3 I1 [LDO没有
  • TA的每日心情
    郁闷
    2025-4-28 15:02
  • 签到天数: 13 天

    [LV.3]偶尔看看II

    4#
    发表于 2011-5-20 16:05 | 只看该作者
    lz搞错论坛了吧,应该在硬件设计区问吧
  • TA的每日心情

    2020-6-11 15:12
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5#
    发表于 2011-5-20 17:44 | 只看该作者
    回复 hardy 的帖子
    , e/ M$ d5 @8 r" P2 W6 |4 Z6 T. {. J: q& f
    LDO是线性稳压,开关电源靠开关器件如(MOS管)周期性通断,加储能元件如(电感、电容)来实现电压调节,具体原理找本开关电源的书看看就明白了。

    该用户从未签到

    6#
     楼主| 发表于 2011-5-21 06:57 | 只看该作者
    谢谢各位 看来还是找本书看看好

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2011-5-21 10:14 | 只看该作者
    1.        在压差较大或者电流较大的降压电源设计中,建议采用开关电源,避免使用LDO作为电源。
    ! |# E7 D8 J9 g% H; U4 M2 C采用线性电源(包括LDO)可以得到较低的噪声,而且因为使用简单,成本低,所以在应用较多。