ERROR(ORCAP-36003)

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2021-12-31 15:49
  • 签到天数: 66 天

    [LV.6]常住居民II

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2021-2-21 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    本帖最后由 heyan504538 于 2021-2-21 10:49 编辑
    3 o. A4 V  G8 I( W: E& Y  C. h/ {4 T+ i' X
    最近一个项目导网表发现一个新的错误类型:
    * t9 R7 Y3 Q- q2 i- L#1 ERROR(ORCAP-36003): Conflicting values of following Component Definition properties found on C229 and C1 for part "GRM033R60J104KE19D".
    / |: D* X2 p) {1 O; g' H              VALUE1 Z- \% o! }' L0 R
    通过对比查找发现如下:
    & S5 b% X& B; V$ L
    $ S( k* P9 _( J/ _( P通过对比可以发现原因在于Device相同,但是Value却不同,这个一般是硬件工程师为图方便直接修改Value导致5 d% ]. v% D$ S# p' m
    解决办法:# p+ u. T+ B& Q+ x" j. f! ~
    在电脑系统环境变量下添加如下:& O4 F" k: x3 M: P' T9 r
    3 ?# }$ i& G: I
    ! X0 ~! j* K8 d0 p) q' Q) [
    忽略掉Device值即可,重启电脑生效,再次导网表将不再提示该错误类型。
    " I/ J5 \; h  [. C" j) |9 h8 e
    ( R$ _9 A( p7 N2 y3 q
  • TA的每日心情
    开心
    2022-10-4 15:11
  • 签到天数: 68 天

    [LV.6]常住居民II

    2#
    发表于 2021-2-22 08:59 | 只看该作者
    学习了,感谢分享
  • TA的每日心情
    奋斗
    2025-5-27 15:11
  • 签到天数: 612 天

    [LV.9]以坛为家II

    3#
    发表于 2021-2-23 10:41 | 只看该作者
    修改环境变量忽略device值