x电容,是接在零线和火线之间,这种电容,断电后不存储电荷,不会电人、
; q3 H8 p4 g  |7 k& k   但是还有个Y电容,Y电容没有这个特性,而且当地线悬空时候,相当于2个Y电容串联后,再并联到两条220v线上,这样220v断电后,难道不会电人?1 h6 I9 i( k- M; i& ?% g

该用户从未签到

2#
发表于 2020-11-20 13:22 | 只看该作者
断电后,PE浮空的话,两个Y电容就类似于 一个x电容。而且x,y电容都是值很小的电容,储存不了多少电量,所以不会电人。

该用户从未签到

3#
发表于 2020-11-20 14:20 | 只看该作者
注意,电容是可以串联的,串联后相当于一个电容。所以,即使Y电容中点没有接大地,X电容和Y电容在你说的“会不会电人”方面也是完全等效的。

该用户从未签到

4#
发表于 2020-11-20 14:21 | 只看该作者
谁说X电容断电后不会储存电荷,其实X也会电人,Y也会电人,因为两个Y2电容分别接于零线和火线,地线悬空,等于两个电容串联,只是容量减少一半,垮接于初次级间的Y1电容容量过大的话,输出端更会电人