EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
热力膨胀阀选型条件 选择热力膨胀阀的4个必要条件:制冷剂;蒸发温度;冷凝温度;蒸发负荷。 1、制冷剂: R22:X (例如TEX2,TEX5, TGEX)(丹佛斯Danfoss) R404a /R507: S (例如TES2,TES5,TGES)(丹佛斯Danfoss) R134a:N R407C: Z(丹佛斯Danfoss) 2、蒸发温度: 普通冷库:-40℃?+10℃N系列; 速冻冷库:-60℃?-25℃,B系列; 冷库:蒸发温度低于库温10℃,速冻库8℃; 管壳干式蒸发器:蒸发温度低于出水温度8℃。 3、冷凝温度: 蒸发冷凝器: 36 ℃; 水冷冷凝器: 40 ℃; 风冷冷凝器: 45 ℃。 经济器:过冷度可以不考虑。 4、蒸发负荷: 热力膨胀阀到感温包之间的蒸发负荷 情况1:1只热力膨胀阀带1台冷风机或2?4排管。 情况2:1只热力膨胀阀带2台或多台冷风机 1台大型冷风机用2只或多只热力膨胀阀。
热力膨胀阀的选型 示例:R22制冷剂,0℃库,风冷冷凝器,冰玉冷风机DD-28.0/140。 冷风机:蒸发负荷=设计工况下的换热量。 1、制冷剂:R22;℃ 2、蒸发温度:-10℃; 3、冷凝温度: 45 ℃; 4、蒸发负荷: 30.8KW 热力膨胀阀TEX5-4,TGEX-11 (12.5)。 热力膨胀阀节流量大于蒸发负荷。 蒸发负荷=蒸发器设计工况下的换热量。按蒸发负荷选热力膨胀阀,用机组制冷量校核。不能直接用机组制冷量选热力膨胀阀。热力膨胀阀选小了,达不到设计的制冷效果,热力膨胀阀选的太大了,会造成回液或制冷压缩机过载。
9 ]( @. ?+ _7 e: O; U4 @) D9 D& t1 Q' B0 }
热力膨胀阀好坏的检测方法* ?$ f- e+ a! J% h7 N
1、在制冷管路上将热力膨胀阀的感温包取出,把膨胀阀调节到最大,用热毛巾放在感温包上,或进入50℃左右的温水中,若仍见不到蒸发器结霜,也听不到制冷剂的流动声,且压缩机吸气压力很低,则判断膨胀阀感温包泄漏。 2、如在运行时看到压缩机吸气阀处一会儿有霜,一会儿融霜,则表明膨胀阀起作用,是好的。
% f) N# I( y# U, l4 L |