x
[摘要]开源与节流在中央空调的节能控制中都是十分必要的。夏季工况的冷冻水节流事关中央空调设备的控制质量和节能。采用基于二次型优化的DDC控制器的PID参数,对于提高空调设备的控制品质和节能水平是一种十分有效的方法。经大量统计计算表明,提高控制质量,使控制器输出数字总和最小化与节约空调冷水是高度致的。 统计结果显示,高端优化比低端优化节水13%以上,二次型优化比其他积分型优化节水20%以上。
% P. L5 S6 |2 D4 r2 H8 C1 Z' T9 ][关键词]二次型优化方法 控制品质指标 控制器输出数字总和最小化 空调控制节能9 X: G* {8 f! l3 Q6 `0 P
9 _" F% J6 n, j
2 ?) d+ p4 M- u. M2 E/ |) A空调节能是很热门的话题。中央空调系统节能既要从冷水机设备着手节约能耗,又要做好空调设备的节能,这叫开源与节流并举。只抓开源,不注意节流,空调设备浪费冷源,控制质量不好,最终空调的节能效果仍然不好。空调设备大量而散,这就需要把好空调设备的节流关。选好空调设备,安装调试完毕,是否很好投入运行,控制环节是关键。空调设备,如空气处理机(AHU),新风机组(FAU)和风机盘管机组(FCU)等,它们大多采用比例积分微分(PID) 控制。PID 控制是否达到优化控制的关键技术是控制器PID参数的整定。空调设备的节流,是空调设备节能的一种重要方法。因为用控制手段优化控制过程可以节约空调设备使用的冷水量,节约冷水就是节约前端主机及其辅机的能耗。基于二次型优化控制器PID参数,可以实现空调设备的优化控制,既提高控制质量又节约水量,这就是把好了空调设备的节流关,是空调设备变水量的节能控制方法。5 }' X5 o1 Q9 H% @! l$ r! w' X3 U
3 J0 T7 w6 ?; `9 ]3 u. _( x0 }
8 B$ b6 u* E& ?6 v, G% N, m1 ]8 ~& u0 H! s