0引盲. |; {! h+ ^8 `5 ^, d
目前,在由汽轮发电机组组成的火力发电厂,热电厂、自备' k' g' R6 G- B, {( E
热电站中,由于汽机控制室与电气主控室之间存在-定距离, `$ c- l7 g5 D
所以,在设备运行过程中,必须进行相应的操作信号联络。过3 f' V1 c: O" N, f$ B0 \
去由于技术条件的限制,通常该联络系统采用光字牌与自保持5 l/ `) v4 @# ^5 ^5 a
按钮组成,安装在相应的控制盘柜上,两地之间采用多芯电缆0 @/ Q' t8 a F+ G, {2 ]5 C
连接。由于光字牌的结构存在散热问题,经常出现灯泡过度发5 m- c2 _% N) [% C- v
热而自爆现象,需要经常更换灯泡,从而影响系统的正常工作,
9 m2 q, g' u$ ~增加维修工的工作量。随着技术的飞速发展,国内一些仪表生: [! [! A: ~" N3 F6 e' r
产厂家开始逐渐将原系统方案原理组合成-套发电机控制信, J# i7 z- S7 R( |4 A0 a# [9 X
号装置,但此种组合还没有办法将该系统集成化。根据国内目$ m) J& |2 i, y/ D9 V
前现状,设计了一套智能型发电机信号控制装置。在设计时充1 @. n! V" U3 L* Z' ^
分考虑其使用的稳定性、可靠性及可维护性。' ?' a* T& J" e5 R0 d! ^
1装置工作原理
3 T7 O! ^) c0 Y3 H* M# K- h根据装置的使用特点,在进行该装置总体设计时将装置分
f+ \4 r- n% ]) H1 {为2台仪表:一台安装在汽机控制室的仪表盘上;另一台安装.& n4 u. N. X) s5 P% b* @
在电气主控室的控制柜上。2台仪表之间采用RS - 485通讯方) u% I5 ~0 E5 u0 d
式进行联络通讯,通讯协议按MODBUS方式进行;单片机采用1 w8 z9 i- t, w
MCS51系列,显示方式采用LED平板显示模件和LED小指示6 P% I0 N7 S* A o0 e/ I
灯;仪表内设蜂鸣器,为适应不同使用场合,该装置还预留1个2 p3 P& \$ y8 D+ |
后备接点,用户可根据具体情况外接讯响器。" C6 t* F9 O, c3 `) @5 S
当有按键操作时,单片机将信息处理后发送给对方,经对' ]! ^) ~1 A6 v
方确认后回传“信息已接收"信息,此时对方相应的显示器和本5 N7 L. M5 R5 k5 I" I
机相应的小指示灯亮,对方机内蜂鸣器“鸣叫”;当对方收到信; G+ r5 s4 p5 p$ q# i3 g0 L
息并按下确认键后,对方通过通讯回传确认信息,对方的相应) n/ j( q! \* E4 E/ l* h
指示灯和本机相应的小指示灯灭;若两机间通讯出现故障时,# \6 r* }& e* `2 h5 c5 A6 {* D
$ @2 G# ]! @) ^5 L7 e2 R' c) t" g: D3 N% x9 ?$ v4 E6 t/ ]( d1 v
|
|