EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
一、概述 变压器档位变送器是一种能提取主变压器抽头位置信号,经隔离后转换成对应于输入(变送器抽头位置信号)的直流模拟量输出的设备。可广泛用于变压器运行状态的自动化监控。本产品具有如下特点: 安全可靠 可接收多达19个位置信号 输入电压范围宽 输出稳定 二、主要技术性能指标 电源功耗:≤5VA, J8 v5 y) u3 P/ l k8 I9 d
工作稳定性:年最大变化±0.1%4 N- ?# h8 B- m+ ~$ N
工频耐压:AC2.0kV/min.1mA/ G% M% \, B/ f% k0 s; c6 W v: u
绝缘电阻:≥20MΩ(DC500V)
. b( o7 e7 _8 O4 Y8 W ~3 b( m响应时间:≤10ms ]: ~; O2 w+ B7 D4 u; ~4 b7 U
输入范围:电压(高电平)AC/DC12~24V
+ X" h0 b) d; }8 y5 R(底电平)<1V,频率50Hz±10%(交接输入时)3 z; [1 }% h, t- C+ D- I
输入抗阻:≥5KΩ 输出信号:DC0~10mA,0~20mA ,0~5V,1~5V,等" Y& B* y% |! \* S, V) h5 z. }: K3 q
负载电阻:电流输出:RL≤750Ω
& O0 T* } \6 m电压输出:RL≥2KΩ* h9 ]$ L3 j4 i# C/ G! _& p9 _
输出波纹:<10mV
( c. {, u+ _# i; N1 s3 P4 A C工作环境:-10~50℃,20%~90%无凝露( u% I2 w7 D5 X& n
贮存环境:-40~70℃,20%~95%无凝露
% q. y# W, k1 a, B. F安装方式:DIN(35mm)导轨安装及M4镙钉固定. g+ n. y$ K. \& ^
外形尺寸:110㎜×75㎜×117㎜ 三、变压器档位变送器接线图
四、BCD编码器 主要功能与特性 将变压器抽头位置信号进行编码,由19个档位接点转换成对应的BCD编码(5个接点) 5个输出(组成5位BCD编码) 便于将信号传递给后续设备 可接受多达19个位置信号 稳定可靠 无源 性能指标 工作环境:-20~60℃,20%~90%无凝露 贮存环境:-40~70℃,20%~95%无凝露 安装方式:DIN(35mm)导轨安装及M4镙钉固定 外形尺寸:见附图四 型号描述及参数 BCD编码器接线图
图中1ZJ-19ZJ为变压器抽头的辅助接点,它反映变压器的抽头位置。哪一对接点闭合,表示变压器抽头在该对接点所指位置。如果将这些接点开关量直接接入RTU的数字量输入口,就要占用19个遥信,浪费相当严重,若与BCD码编码器相配,则只要占用5个遥信。
% K$ b- Z: s: t- f+ ?! P |