在许多情况下,需要埋设接地体、引出接地级,以便将仪器设备可靠接地。为确保接地电阻符合要求,通常需要专用的接地电阻测试仪(如:日本共立4105A)进行测量。 ( w: ]+ N6 f# a+ j; ]$ B
) y5 A1 |2 p# X8 x 但实际工作中,专用的接地电阻测试仪价高,难于找到,能否用万用表测量接地电阻呢?笔者用万用表在不同土质的土壤对接地电阻进行了实验,并将万用表所测数据和专用接地电阻测试仪所测数据进行了比较,两者十分接近。具体测量方法如下:
5 L( c8 q' {/ P' F5 a3 n6 u
* @6 I) j3 D& o2 G* A5 Z; n 找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。 - J Q0 b7 Z0 s1 \
) y$ Y% N7 H) _# r$ c 在这里,A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。然后用万用表(R*1挡)测量A与B;A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,再经计算就可求出接地体A的接地电阻值。
1 `. k/ s! `& K) N2 k! r6 j6 T; I2 I
9 r" h& f& t$ |: |5 ^ 由于接地电阻指的是接地体与土壤间的接触电阻。设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC。再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;又因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则: , Y% t& B( {1 a$ d& T( w# H9 g; h- x
& O7 T+ P" O/ ~5 }7 l# W/ ? RAB=RA+RB+RX。。。。。。 2 W* b3 O1 J0 Q% [3 a0 Z
. e2 D7 l$ f+ L8 f6 C
①RAC=RA+RC+RX。。。。。。
) Z* a9 v4 P a1 [
; u A: j1 y ]/ E. b$ q ②RBC=RB+RC+2RX。。。。。。
5 a, U, K' C0 k J0 l7 I1 K$ [8 I5 h0 Q% Q* U1 `( n7 f4 P6 C
③将①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2。。。。。。④ : i" B5 N% M$ U
6 I6 ]' H. G4 N$ ^5 f ④式即为接地电阻的计算公式。 9 D+ {* V6 \ S2 F% N) K( u
3 N0 W& u2 i& F' Z1 `- e& D" e% b
实测例子:今测得某接地体的数据如下:RAB=8.4∩,RAC=9.3∩,RBC=10.5∩。则:
v0 _ p8 ^& v$ F. E, K/ s0 D2 g1 o, K) \
RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(∩) + P2 H+ V9 K9 V* H
4 l! ?; _2 u5 h2 k; f
所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6∩。
L7 h% r2 Y8 Y- D+ g5 i
1 Y) Q) y, Z+ ] 值得注意的是:测量前需要将A、B、C三个接地体用砂纸打磨发亮,尽量减少表笔与接地体之间的接触电阻,以减少误差。