摘要:介绍了防火卷闸门的控制要求,对控制器的原理设计作了分析,并对其软件设计进行了阐述,经在实践中使用证! p! z* Q; Y' @: N5 b
明,将单片机用于防火卷闸门控制器中是一种经济可行的办法。- z8 s' c$ T3 V( |- v
防火卷闸门的控制要求" V1 q0 D1 r/ |
珠海机场候机楼面积#/’ 万0’,分为’! 个防火分区,共*" 樘
0 l; B) M8 f! l- r- e9 _防火卷闸门。这些防火卷闸门与水幕系统一起,对候机楼建筑起, }2 d, f/ d0 K+ F$ B* {, c% o
防火隔断作用。卷闸门由门控制器控制,实现上升、停止、下降运
8 ^) ?, y. I; K/ c) e" F; F0 Q动。卷闸门的控制与监控由候机楼火灾报警系统实现。基本工
7 \" ~' s% G: b作过程如下:防火卷闸门的上方棚两侧通常均安装有感烟火灾探
4 W( [ Z' A) h% F, z/ c测器和感温火灾探测器。自动方式工作状态下,当发生火灾时,
6 q0 a$ b T% x; ~感烟探测器感测烟雾发出报警信号到消防控制中心,通知值班人) q9 [ j0 Z9 v$ y9 ?$ Z
员。当卷闸门两侧或同一侧同时有两个感烟探测器报警时,火灾
1 e; m( `9 _- P) a1 w, z报警系统发出联动信号,通过现场的控制模块,接通卷闸门控制0 ]# Y/ Y) F5 a) ?% t/ x
器里的下降电路,卷闸门开始下落,同时发出声光报警。门下降% H3 x- y6 e7 }* ?
至距地面!/& 0 处停止。卷闸门上部挡烟,下部则可通过疏散人
0 B1 A0 J1 M! q z群。当感温探测器感测温度时,声音报警变为快变调声响,感温
- z& h0 d `8 u9 U, S9 w* ?指示灯闪烁。延时+ 012 后卷闸门继续下降,至地面后停止,同时
* x7 W. ^, v" f! T% z接通水幕电磁阀启动水幕。控制器面板上及卷闸门内外均设有
! m* F5 V+ E7 H) A应急按钮,按下应急按钮,卷闸门上升至!/ & 0 处,然后自动关6 @/ R% h1 q7 l' M- x# T
闭。手动工作方式时,按动控制器面板及卷闸门两侧的手动按
g1 F' |$ q3 X U: `2 p8 c* G钮,可以控制卷闸门的上升、下降、停止。上述功能离不开火灾报2 ?! O3 J- |1 ~+ t/ J
警系统的联动功能,但是,如果在一些小型的建筑物,为了节省成$ T) z" K: f, r- ]6 L4 Y- Z9 A, x
本,考虑使用单片机来控制卷闸门的运作,同样可以实现上述功 O/ f, I$ @! H. j% c- Q
能[!]。8 [( @4 z; s, ^/ x+ ?/ j! D