摘要:工频谐波干扰在微机检测控制系统中是干扰最广的一种干扰成分,为了消除这种干扰,本文从理论上进行了较为详细的推导,提出了在温度检测控制系统中,采用模拟 RC 滤波和与电网电压信号同步n 倍采样数字均值滤波相结合,从而构成强抑制工频干扰的检测控制系统。并在实际的温度检测控制系统中获得了良好的效果。
4 X: R: c1 z- W: c 词: 工频 同步式采样 高次谐波  Y/ j+ Y; G7 U- }: @) Z

/ q1 {( E: x3 D4 S$ K 在研制分析测温仪时,尽管采取了有源滤波电路,但显示出的温度值个位仍然不稳定。根, Z* H. A5 N5 E3 S) b0 ?3 H
A/D 转换电路分析,检测信号的不稳定电压在 0~0.5mv 之间,干扰信号主要来自电网的工频, h5 Q3 ^% r' r8 F4 U* u
干扰。在电源整流过程中,产生了大量的高次谐波信号,这些干扰信号是造成显示不稳定的主  n4 q; I  {, N4 H! N
要因素。抑制和消除工频干扰,我们采取了采样频率是工频(50Hz)整数(偶数)倍的双积分0 Z' d/ U8 b' ^/ \9 b6 J
A/D 转换器,有效地解决了工频干扰问题。4 M+ ~! Y, c) r# l! Y