|
本帖最后由 超級狗 于 2019-12-1 11:44 编辑 . D7 q; a% O n9 ] G- F2 b6 P/ A; x
1 ~; v8 U, I: ^+ x如二樓所說,最好有原理圖和線路佈局會較好分析,但可以稍微猜測一下。
6 f; S, I! p; X9 h3 \2 [
' s A$ u7 ?. R: m: U7 O- 電源地是指 220VAC 在繼電器之後有電源電路嗎?
- 繼電器是機械式繼電器或固態繼電器 ?
- 220VAC 打開後的負載電流有多大?
9 |, N h6 T5 e0 P# z: @
3 g: q2 j7 D; S如果雜訊是發生在開關繼電器瞬間,有可能是繼電器彈跳(Bouncing)造成的。
& L$ [3 O3 D; o6 R7 \9 L& J. s d% _
- 機械式繼電器是金屬接點,彈跳(Bouncing)現象無法避免,只有選擇工作時間(Operation Time)較短的繼電器,減少彈跳(Bouncing)的時間。追加 Snubber 電路抑制彈跳(Bouncing)造成的電弧(Arc),或許會有幫助。
- 固態繼電器彈跳(Bouncing)沒機械式嚴重,搭配緩啟動(Softstart)電路可以考慮。
- 一般負載變化會造成地層有雜訊,有可能是線路佈局對地的處理不盡理想,懷疑是樓主是不是用兩層板設計?道理很簡單,根據歐姆定律 V = IR,只要把地的電阻降低,雜訊電壓也會跟著被抑制。- g) L/ O. A7 K# @ O: P
# M4 X3 H4 |0 V4 w2 j7 h1 X. O
; e$ _7 ] Y9 a6 \$ d! r# v7 { u$ z& _, f& y( Z
6 g# k3 _# @: I8 V; e
! c( @- X3 s: g$ {/ _# r
|
|