2.1 选择负荷计算方法# H# U; Q* R. t" e
采用目前广为使用的空调负荷实用计算方法——空调冷负荷系数法2 _# t; p! @9 D( k) C- J3 R) H
计算冷负荷。即采用冷负荷温差 CLTD和冷负荷系数 CLF来分别计算墙体、* E8 I/ V4 n, A
屋顶、窗户的传热冷负荷及窗户的日射冷负荷、内部热源引起的冷负荷。+ X2 `" c4 }- q7 y& ?! c ] n
2.2 初步选择空调方式! J- {7 r5 R& }
本设计一至三层采用全空气系统的集中式空调系统 ( 一层无吊顶处 ,
, W& q" @9 B$ x! }* E. o风机盘管侧送为半集中系统 ) :四至十层均采用风机盘管加新风系统(新& n" [9 N% ]7 x6 V5 z
风独立处理)的半集中式空调系统。2.3 水力计算方式0 ?: ~' m. w, N7 l0 `8 X( k2 r9 F$ r
风管和水管的水力计算采用假定流速法 , 即按技术经济要求选定风
2 W. |! G8 `8 k0 m9 k% B管的流速,再根据风管和水管的风量和水量确定风管的断面尺寸和阻力。
?* H+ `; N% A. m3 S2.4 初步设计水系统, U% Y/ z1 g, L; Q/ f9 n# J
考虑到闭式循环有管道与设备不易腐蚀,不需为提升高度的静水压
8 K7 }% A `' I4 R! p力,循环水泵压力低,从而水泵功率小,且投资省、系统简单的优点,采
6 s9 S3 T" t% W, m用闭式循环系统,两管制。同时由于系统采用风机盘管,本设计采用异程
. R" U# R, V3 a% F0 t# P' }式,各分路的供回水干管上设调节阀, 调节各分路水系统平衡。 膨胀水箱、
2 y" v. P% l$ |冷却塔位于大楼顶层。根据一泵对一机的原则和阻力计算的结果,考虑一
2 Q/ S! ?: M' o$ n8 K; Z定的安全系数, 并选择备用水泵。 冷冻水泵采用变频调速技术以实现节能,* A( V. ]4 ]& A8 L8 H7 W
根据负荷的变化和冷冻机的运行情况,调节水泵运行台数和转速,既可适
$ p2 F; t5 k* ?' R0 t应负荷变化也可维持冷冻机出水量和温差恒定。