x
在RS-485端口的EMC设计中,我们需要考虑三个因素:静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌(Surge)。 国际电工委员会(IEC)规范定义了一组EMC抗扰度要求,这组规范包括以下三种类型的高电压瞬变,设计人员需要确保数据通信线路不受这些瞬变的损害。这三种类型分别是:- r4 Y6 }( U U) X
IEC 61000-4-2静电放电(ESD) IEC 61000-4-4电快速瞬变(EFT) IEC 61000-4-5浪涌抗扰度(Surge) RS-485端口的保护方案就是要设法去满足ESD、EFT、Surge这三种规范的要求。 方案一:采用3极GDT+PPTC+TVS架构方案
9 ]9 N6 E7 K5 e) _6 E5 v; T" N7 @方案二:采用2极GDT+PPTC+TVS架构方案 方案三:采用3极GDT+PPTC+TVS阵列架构方案 方案中用到的元器件包括: TVS瞬变电压抑制器BV-SM712 (SOT-23) 自恢复保险丝JK250-120u/mSMD010-1812 (SMD1812) 半导体管浪涌保护器BS0060N-2C (DO-214AA,SMB-T) GDT气体放电管LT-B3D090L (SMD5076)
# Z% L! y7 w, Q# v3 ^$ v5 _$ @浪拓电子创新型保护方案:
4 T5 x. n) h. t" p2 e方案小结: • 方案采用分级保护电路,保护效果显著。 • 抗浪涌强、小体积、高性价比。 • 符合IEC61000-4-5浪涌测试标准。 ※方案等级:国际标准IEC61000-4-5 ( 10/700μs-5/320μs) CM/DM 6KV ! ` r) y2 ]- k r2 P7 k+ C7 v
■完美的电路保护方案,您身边的电路保护专家--浪拓电子 ( x: B9 x" C8 W; \/ W8 u0 G
|