地环路干扰的产生原因和解决方案
- P' R, R5 w) B7 F0 H 地环流产生原因
& R* U( P8 D" C% F 地环路干扰是一种较常见的干扰现象,常常发生在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间。其产生的内在原因是设备之间的地线电位差。地线电压导致了地环路电流,由于电路的非平衡性,地环路电流导致对电路造成影响的差模干扰电压。
5 B" T( j5 L1 \* \3 O8 B S 由于地环路干扰是由地环路电流导致的,因此在实践中,有时会发现,当将一个设备的地线断开时,干扰现象消失,这是因为地线断开时,切断了地环路。这种现象往往发生在干扰频率较低的场合,当干扰频率高时,断开地线与否关系不大。) j) o; n( }4 l9 U. o
) S3 e0 N7 D2 h$ d
地环路干扰形成的原因一:两个设备的地电位不同,形成地电压,在这个电压的驱动下,“设备1-互联电缆-设备2- 地”形成的环路之间有电流流动。由于电路的不平衡性,每根导线上的电流不同,因此会产生差模电压,对电路造成干扰。地线上的电压是由于其他功率较大的设备也用这段地线,在地线中引起较强电流,而地线又有较大阻抗产生的。* t4 L0 O9 s U/ j7 D- y
地环路干扰形成的原因二:由于互联设备处在较强的电磁场中,电磁场在“设备1 - 互联电缆 - 设备2 - 地”形成的环路中感应出环路电流,与原因1的过程一样导致干扰。
( o6 ~9 R) w7 i a7 ?0 j 9 c. ]+ V+ G8 q
解决地环路干扰的方法:1 s, T, z+ g- S3 h3 c
解决地环路干扰的基本思路有三个:# | E9 _. ^7 ^2 r4 j4 q1 |: Q
1、一个是减小地线的阻抗,从而减小干扰电压,但是这对第二种原因导致的地环路没有效果。
$ i; { I0 c; G* k 2、另一个是增加地环路的阻抗,从而减小地环路电流。当阻抗无限大时,实际是将地环路切断,即消除了地环路。例如将一端的设备浮地、或将线路板与机箱断开等是直接的方法。但出于静电防护或安全的考虑,这种直接的方法在实践中往往是不允许的。更实用的方法是使用隔离变压器、光耦合器件、共模扼流圈、平衡电路等方法。
& T X2 j- N, G' {* ` 3、第三个方法是改变接地结构,将一个机箱的地线连接到另一个机箱上,通过另一个机箱接地,这就是单点接地的概念。