) P+ k: P5 u0 t2 Q& T! A7 \- \5 h* \- u第1种方法 限幅滤波法(又称程序判断滤波法)$ X, e+ f( ?2 X& ~0 t6 c! ^# L
A 方法:
9 Z6 _+ F/ T3 I) h; K8 C. }根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A) 每次检测到新值时判断:: O" ~! y1 J9 Q2 e a$ ~5 `
如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效 如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值;
7 F6 e" L7 U2 b6 g, v- vB 优点:能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰;( y8 `- r R# F% w
C 缺点:无法抑制那种周期性的干扰 平滑度差;; A; _/ I. g3 S" O
第2种方法 中位值滤波法+ ?. ?3 j- U$ f1 k
A 方法:连续采样N次(N取奇数) 把N次采样值按大小排列 取中间值为本次有效值;8 ^. J2 w4 ]' ^' ^5 _5 ?) o
B 优点:能有效克服因偶然因素引起的波动干扰 对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果;
; i' o A9 W. V5 {6 \C 缺点:对流量、速度等快速变化的参数不宜;
' |8 r8 y. X! j$ f% O第3种方法 算术平均滤波法9 p, }! c+ P2 a0 p* \; O$ m( b; h7 P+ L
A 方法:& V4 s7 m; C) T9 E, t, c( j
连续取N个采样值进行算术平均运算 N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低 N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高 N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4;; W7 f( Z! O" j0 X6 v
B 优点:适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波 这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动;) }. E& t% W# R7 z2 s$ s
C 缺点:对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用 比较浪费RAM;2 B) @! i+ f+ U' e; J0 V( ^- N
第4种方法 递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
* ~3 y8 }, z% @A 方法:" ]1 J. B/ r7 t, f+ p
把连续取N个采样值看成一个队列 队列的长度固定为N 每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则) 把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果 N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4;
! b$ {$ t( J ]- I; PB 优点:对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高 适用于高频振荡的系统;
2 O7 j- q7 I9 E+ ?$ O/ YC 缺点:灵敏度低 对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差 不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差 不适用于脉冲干扰比较严重的场合 比较浪费RAM;
8 i/ K- K P! J8 o) Q$ R+ g: v第5种方法 中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
+ e" ?5 Z$ c: ~ jA 方法:相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法” 连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值 然后计算N-2个数据的算术平均值 N值的选取:3~14;- F$ E" `% _. \0 o C, s/ x
B 优点:融合了两种滤波法的优点 对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差;
# O( \( g. A1 I! L, Q: aC 缺点:测量速度较慢,和算术平均滤波法一样 比较浪费RAM;$ _, T8 G |4 Z2 E" V4 I! }1 E
第6种方法 限幅平均滤波法
5 l1 F; f8 N, C! lA 方法:相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法” 每次采样到的新数据先进行限幅处理 再送入队列进行递推平均滤波处理;
. n5 T) J& L; Y2 GB 优点:融合了两种滤波法的优点 对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差;
) [' @ J* H! I& |! e0 G, q2 SC 缺点:比较浪费RAM;9 Z4 Q% d1 _% K3 K0 _" E* S% B
第7种方法 一阶滞后滤波法
! o; ^ q1 [, S- E7 x, K" GA 方法:取a=0~1 本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果;
. H: X! q2 Z0 ?' s! \/ hB 优点:对周期性干扰具有良好的抑制作用 适用于波动频率较高的场合; E- v" L; o9 {, j6 h0 A9 L
C 缺点:相位滞后,灵敏度低 滞后程度取决于a值大小 不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号;9 x _; s' ~- S6 m8 y! Q5 ^% y
第8种方法 加权递推平均滤波法7 V3 `( X0 L; F1 F* f S% n
A 方法:是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权 通常是,越接近现时刻的资料,权取得越大 给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低;
! }+ l# [7 s0 e% Q2 vB 优点:适用于有较大纯滞后时间常数的对象 和采样周期较短的系统;
4 g! z2 a( A! ^/ _! k' X9 HC 缺点:对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号 不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差;
. d, A$ n) ?& w第9种方法 消抖滤波法4 N! c4 o/ J, K, C
A 方法:设置一个滤波计数器 将每次采样值与当前有效值比较: 如果采样值=当前有效值,则计数器清零 如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出) 如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器;) h- u6 o0 C( V6 x' z# v5 L
B 优点:对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果, 可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动;4 h- ?4 |3 ~! L
C 缺点:对于快速变化的参数不宜 如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统;; x: @9 O% L) ]
第10种方法 限幅消抖滤波法3 a% h M, `# H- T( i- N$ r2 ?. B
A 方法:相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法” 先限幅后消抖;! t% `, S# T, M9 p
B 优点:继承了“限幅”和“消抖”的优点 改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统;; v, \5 o g h: Z1 i' Y( f. P2 _' g
C 缺点:对于快速变化的参数不宜;
4 e1 D( N/ q. S. L' N第11种方法 IIR 数字滤波器- r& T A4 m/ O( @8 i% a6 O
A 方法:确定信号带宽, 滤之。 5 O8 C- O( T+ Z* P% H7 @
Y(n) = a1*Y(n-1) + a2*Y(n-2) + ... + ak*Y(n-k) + b0*X(n) + b1*X(n-1) + b2*X(n-2) + ... + bk*X(n-k)! k5 K6 P" o# ?/ I2 m- E2 @
B 优点:高通,低通,带通,带阻任意。设计简单(用matlab)
, B8 p8 u" D& I! Y/ _C 缺点:运算量大;
+ X Y3 s. [- J& z0 p; L8 r
% y& U: {4 o( b/ F4 B2 S9 O4 w& P( p& C: J
|
|