产品电源浮地问题,导致用金属碰到板子上的GND会出现异常。

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-5-26 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近设计了一个蓝牙多媒体音响,使用的是AC-DC适配器,适配器输入是220V交流,输出20V直流,但是这个电源适配器是2孔的交流电源插座。
8 `0 F- s, h  G7 U- }即整个产品是不接大地的。在调试的过程中发现一个问题:PCBA的GND和大地之间有120V的交流电,用示波器进行浮地测试,发现使用接地金属敲击eSATA、USB、SD卡的金属外壳时,VCC-3V、DC-5V有非常大的杂波。各位前辈有没有遇到类似问题,该如何解决?

IMG20140523182121.jpg (369.12 KB, 下载次数: 3)

IMG20140523182121.jpg

该用户从未签到

2#
发表于 2014-5-26 11:34 | 只看该作者
请问下示波器的浮地测试是如何测试?有何种意义?产品不接大地,那又如何?我的理解是产品接大地主要是防止漏电流。

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2014-5-26 13:46 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-26 11:34
& u, L2 O6 s7 x% N! {请问下示波器的浮地测试是如何测试?有何种意义?产品不接大地,那又如何?我的理解是产品接大地主要是防止 ...
6 }+ h# L# _& ^) Q  f0 F
将示波器的AC输入接口的地三根线用绝缘线抱起来。如果不这么做,示波器探头的负极本身就和大地相连,测试的时候夹在板子上,则整个板子通过示波器接地,影响测试结果。1 _9 U1 q# \1 r/ h- B& Q* R! y1 N
产品接地是为了防止人触电,但是,如果不接地,产品的地和大地之间有120V的交流压差,产品的地抗干扰能力比较弱。

该用户从未签到

4#
发表于 2014-5-26 16:16 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-26 13:46$ v5 t8 x- D! m  d4 t
将示波器的AC输入接口的地三根线用绝缘线抱起来。如果不这么做,示波器探头的负极本身就和大地相连,测试 ...
$ m: `0 m- Q* `4 E
学习了,多谢!0 P6 Z/ g& v+ y/ V8 W
但是有一点不明白,产品低和大地之间有120V的交流压差,你是如何测试的?直接用万用表测量两者之间?
# u2 M) R- g9 e1 C5 @6 b6 N6 g/ M6 B! i你说的产品的地的抗干扰能力比较弱,表现是什么?电流噪音?

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2014-5-26 16:28 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-5-26 16:16
9 N0 ?9 B- d$ V5 V+ u# t学习了,多谢!: }4 z* \" ~" }) G# p0 S7 P
但是有一点不明白,产品低和大地之间有120V的交流压差,你是如何测试的?直接用万用表测 ...
1 G. h* ?0 n- G0 j
用万用表测试两端,或者示波器浮地之后,将示波器负极接到大地,正极接到产品地,可以看到VPP为380V左右的交流电。7 E# f9 Z9 x- P4 C3 w7 S
不稳定是,人体拿金属敲击产品的GND,可能会导致YPBPR显示黑屏。

该用户从未签到

6#
 楼主| 发表于 2014-5-26 21:43 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-26 16:28
6 F7 C9 u- i8 \( {. |+ `+ z! e2 G用万用表测试两端,或者示波器浮地之后,将示波器负极接到大地,正极接到产品地,可以看到VPP为380V左右 ...
; D2 w5 g9 I2 \9 A3 ^3 M% [
顶一个,坐等高手

该用户从未签到

8#
发表于 2014-5-27 09:28 | 只看该作者
把示波器电源的大地脚给剪了

该用户从未签到

9#
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:37 | 只看该作者
seawolf1939 发表于 2014-5-27 09:28* Z; {+ w; R% j6 p
把示波器电源的大地脚给剪了

0 p! B  L1 _, w5 i/ p. M$ y这样是可以测试,但是产品实际用的时候怎么办?如果有接地的金属碰到PCB的GND,则可能会出现异常。

该用户从未签到

10#
发表于 2014-5-27 09:46 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-27 09:37- e4 C; }8 Z) G- P. G
这样是可以测试,但是产品实际用的时候怎么办?如果有接地的金属碰到PCB的GND,则可能会出现异常。

, b3 h2 \1 |$ n/ o那就别让产品的GND碰到大地呗,实际上我们通常这些外部金属端口地都会称呼pgnd,他是和gnd分离的,中间通过一个磁珠连接,你可以试试

该用户从未签到

11#
 楼主| 发表于 2014-5-27 09:59 | 只看该作者
littlepig 发表于 2014-5-27 09:46
) o6 b* o5 \3 U& j3 O% s  K那就别让产品的GND碰到大地呗,实际上我们通常这些外部金属端口地都会称呼pgnd,他是和gnd分离的,中间通 ...

5 `1 R0 \9 l& u% R2 ]& W* K赞,确实有金属端口通过磁珠接GND的做法

该用户从未签到

12#
发表于 2014-5-27 11:05 | 只看该作者
chenlinfeng88 发表于 2014-5-27 09:37
' W2 q+ j3 N* S& K这样是可以测试,但是产品实际用的时候怎么办?如果有接地的金属碰到PCB的GND,则可能会出现异常。
2 W; ~2 f; R# W' w5 W- N- r
这还真是无解的问题
2 f* U" z) z7 o3 _% X要么用三眼的220V插座,PCB的地用个1000PF电容跟大地连上2 }* ]: L' o  J* C+ U
要么就想办法别让PCB的地被碰到