EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
本帖最后由 Heaven_1 于 2025-3-5 17:38 编辑 ; v4 s& p4 q- d6 a3 L
7 Y- E; g( S# b: e- O配电自动化终端DTU(数据终端单元)在智能电网的建设中扮演着至关重要的角色,它通过信息采集与控制,实现配电线路的遥测、故障检测及远程操作,极大提升了供电可靠性和效率。 . b% Z- u8 T0 s& x7 \( U3 X
在国网新规的推动下,采用多核异构处理器设计的DTU方案日益成为主流,其中实时核与控制核的协同工作,为配电系统的实时监控与高效管理提供了有力保障。在此背景下,飞凌 嵌入式基于FET536-C核心板的RISC-V核DTU解决方案应运而生,凭借卓越的性能和灵活的多核架构,引领配电自动化进入全新时代。
. Z$ J8 n, k% q* o/ W: v1. T536核心板的优势飞凌嵌入式FET536-C核心板基于全志T536工业级处理器开发设计,主频1.6GHz,集成4核Cortex-A55和64位玄铁E907 RISC-V mcu,能够提供高效的计算能力。其中RISC-V核最高主频可达600MHz,支持16KB指令缓存和16KB数据缓存, 可运行于超大容量DDR。
2 Q% p+ l& o- ~" `T536处理器的玄铁E907 RISC-V核的接口资源也十分丰富,能够充分满足配电自动化终端DTU所需功能的实现。
/ ? t3 A( ^3 ^: I! ]2. 基于T536核心板的DTU方案亮点实时业务高效处理: 如采样、FFT计算、故障动作等实时性强的业务,都可以在T536核心板的RISC-V核上运行,依靠600MHz主频和浮点运算单元,RISC-V核能轻松完成多路间隔的实时功能。对于多路AD7616采样,既可以凭借SPI高达100MHz的速率轻松实现,也可通过5MHz波特率和单帧64字节的CAN-FD与每个间隔的 单片机高效实现。 % y) h( ?5 A- h, q1 Y
故障录波与双核协同: T536核心板的RISC-V核可以动态调整DDR空间,满足故障录波数据存储需求,凭借RPMsg和RPbuf强大的双核通信带宽,可将故障录波数据高效传给A核,生成故障录波文件。 " m+ j9 I+ Z% x1 L3 o3 }
管理核的通信中枢: A核凭借四核1.6GHz主频和丰富的资源接口,可通过多种通信接口实现数据的采集和加密/解密功能,满足各种传感器接入和向调度中心加密后IEC101/IEC104的转出功能。
5 J. ^* E0 v) H* ?
. v1 a8 \& x$ P6 @3. 应用实例3.1 SPI数据收发 本案例为SPI回环测试,即将SPI的MOSI和MISO两个引脚短接进行数据收发。
0 p7 q( W4 E$ ~8 i4 n3.1.1 功能介绍 / A# n" E( \0 ^1 Z J3 L0 }
3.1.2 效果实现 SPI发送和接收的FIFO均为128个,在底层hal库程序中,当数据长度小于128字节时,采用中断方式,当FIFO大于等于128字节时,采用DMA模式。 中断方式传输效果:
: {1 t& ~) s, R9 Z: @* |DMA方式传输效果:
' Z1 v% V: } }6 C( d; U( o9 h6 s使用DMA传输3200字节,SPI速率默认为100Mbit/s,案例中平均传输速率为64Mbit/s,单次传输的字节越多,系统调度时间占比越可以忽略,接近理论值。 ! O' B& @3 c3 C8 d1 }
3.2 核间通信RPbuf RPbuf是全志基于RPMsg所实现一套高带宽数据传输的框架。RPMsg是基于共享内存和msgbox中断实现的一套核间通信机制,RPMsg除去头部的16字节数据外,单次最多可发送496字节有效数据。目前RPbuf最高可支持511.875KB数据(512KB减去128Bytes头部)我们以单次511.875KB数据传输为例进行展示。
% }& \$ ]6 {5 L8 q3.2.1 功能介绍 • VirtIO:一套虚拟化数据传输框架,用于管理共享内存VRING; • VRING:由VirtIO管理的一个环形共享内存; • Msgbox:全志提供的一套消息中断机制,已与Linux内核中原生的mailbox框架适配; • MSGBOX_IRQ:Msgbox中断; • RPMsg:基于VirtIO管理的共享内存所实现一套少量数据传输的框架; • RPbuf:全志基于RPMsg所实现一套大量数据传输的框架。
7 o' p' U9 j5 s6 n; E1 n由上图可知(以RISC-V核向A核发送数据为例),RPbuf首先将数据放置在DDR中,再将缓冲区首地址和大小通过RPMsg发送至A核(RPMsg将缓冲区首地址和大小放入VRING,然后请求Msgbox中断,A核收到这个中断后,在其回调函数中使用RPMsg接口函数来从VRING中取出cmd),随后A核从cmd handler中获取缓冲区内的地址和长度,最后在应用层读取数据,从而完成双核间数据传输。 # V& l6 N9 @% ^0 `9 C
3.2.2 效果展示 由上图,单次传输511.875KB数据,带宽大约为239~247Mbps。 ) K$ t- `, Q* I' Z- j, G2 S# n% E5 ]
9 B) p" X- L$ h& p0 k" K& J2 t1 M4. 总结总体而言,飞凌嵌入式的A核+RISC-V核DTU解决方案凭借T536核心板的多核架构和卓越性能,为配电自动化终端提供了强大的技术支持,这一方案不仅提升了供电可靠性和效率,还为配电系统的实时监控和高效管理提供了有力保障,是未来智能电网发展的重要方向。
4 X3 F* u6 N* T; c/ S% q" ] |