    用的RTL8211F 拷机超不多12小时后会出线请求超时
      O1 A8 D* Z9 z0 G! A/ e9 I这个问题要怎么解啊 各位大神请赐教
    - ^, D  r1 F% G # S& ]9 s# J( x) F, E
    2 ]9 m# k" Q0 C5 d8 T* p7 F1 K

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 膽大妄為獎勵!

    查看全部评分

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2025-3-3 12:33 | 只看该作者
    RGMII 得协议需要 数据与时钟之间有2ns延时
    " n6 A- j" A7 l6 r( N. h这个2ns 可以设置在主控端,可以设置在RTL8211里面,还可以pcblayout 走线搞。
    2 E( e) P& A7 n0 X1 G; G但是一定要有,也不能超过。4 l7 N: |# Z& Y; h; s$ d! [
    你首先要去确认这个东西 你们搞对没

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2025-3-3 13:35 | 只看该作者
    訊息太少!% N/ ]8 x( E3 y2 D7 x& e9 m/ H4 P

    7 v( \) Y$ T0 ?$ c; _% J* O9 L' c
    • 網路線接兩個裝置對 Ping?
    • 問題復現率?每次都約略在 12 小時候出現?
    • 只固定出現在某些機器上?
    • 從訊息看,Loss 一次後又恢復正常,這會很難查。
    • 問題出現後,有用 SmartBit 測過錯誤率嗎?
      $ }0 @# N, [! A2 g! s
    ; |# {+ T, I! s/ x

    - M+ R; x: l1 E' `/ U: f" Z

    点评

    1.一端接的RK1126,另一端接PC ping 2.对,每次都是12小时后 出现一次后就会频繁出现 3.所有的的板子都会这样 4.SmartBit 还没试过 5.客户自己画的板子就没问题,我这画的板子就会这样  详情 回复 发表于 2025-3-3 19:34
  • TA的每日心情

    2019-11-20 15:36
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
     楼主| 发表于 2025-3-3 19:34 | 只看该作者
    本帖最后由 flywinder 于 2025-3-3 19:49 编辑
    8 u0 r: ?; E* ]) s
    超級狗 发表于 2025-3-3 13:35
    2 B6 _$ k- `# p# F0 f6 i9 _1 ~0 R訊息太少!

    - A6 m+ `/ q+ @$ s4 y  C& y6 e1.一端接的RK1126,另一端接PC ping
    : J$ E; b& S1 C1 y" ~% |! q2.对,每次都是12小时后  出现一次后就会频繁出现
    0 u4 I2 a4 p/ c3.所有的的板子都会这样
    6 I8 T6 i% s. T" G4.SmartBit 还没试过! q) A; [" ]3 E  \7 t; a' m
    5.客户自己画的6层板子就没问题,我这画的板子4层就会这样& x: P7 o+ V& U
    6.用的4层板  RGMII_RX没有完整的参考平面,应该不会是这个导致的吧
    3 ^% B6 C7 i& H5 {8 ^, b& J
    9 p2 [% Q6 l! d" R# D0 v& P
    % J' \1 W3 Z3 _0 _2 }; E' g" y) @/ e- Q+ e1 ?

    点评

    這點也不無可能,看你的地有多不完整。 這種狀況通常表示,阻抗匹配的寬裕度不夠,溫度閃生的些微影響,就超出正常工作範圍了!  详情 回复 发表于 2025-3-3 21:32
    可以檢查一下走線等長(Length Matching)的狀況,以前我們在 LP-DDR3 遇過常溫沒問題,低溫會錯的狀況。  详情 回复 发表于 2025-3-3 21:25

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2025-3-3 21:25 | 只看该作者
    flywinder 发表于 2025-3-3 19:346 J0 x8 I3 y  K2 D) w- r. N. i
    1.一端接的RK1126,另一端接PC ping
    , u7 H# b2 i5 K8 D0 Z& i5 M2.对,每次都是12小时后  出现一次后就会频繁出现
    0 O/ z, Q+ j' X8 J, [8 J: C" t3.所有的的板子都 ...

    ! D& S2 G+ B7 n( O; ^可以檢查一下走線等長Length Matching)的狀況,以前我們在 LP-DDR3 遇過常溫沒問題,低溫會錯的狀況。
    # N" _- i4 S; Y  n
    ' P" u: u7 I" j2 Y

    点评

    等长控制在50mil [attachimg]397587[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-3-4 08:38

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2025-3-3 21:32 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2025-3-4 07:46 编辑
    ( X0 i& K) |. ]3 g
    flywinder 发表于 2025-3-3 19:34
    4 _9 Y; Q- Q, Y, O4 t2 F% ]1.一端接的RK1126,另一端接PC ping
    2 T' t1 v0 v  k0 W2.对,每次都是12小时后  出现一次后就会频繁出现
    6 j  H6 d: S$ o3.所有的的板子都 ...
    用的4层板  RGMII_RX没有完整的参考平面,应该不会是这个导致的吧

    , E" ^0 v) F+ n, t3 a- C& I2 i這點也不無可能,看你的地有多不完整。0 z7 d/ s9 ]( P' ?4 y5 w
    . {9 @  J" |* Q: e
    這種情形通常表示,阻抗匹配的寬裕度Tolerance)不夠,溫度產生的些微影響,就超出正常工作範圍了!
    . T( v! B/ ^9 }. E' P4 ]& ^3 ~1 L, r: o- ^7 U7 C; A- Y% L- L) b
    5 O3 a" m6 u- K! Z9 f

    点评

    改成百兆试一下 看会不会挂掉  详情 回复 发表于 2025-3-4 08:39
  • TA的每日心情

    2019-11-20 15:36
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    7#
     楼主| 发表于 2025-3-4 08:38 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-3-3 21:251 S9 A/ [' n" f0 C3 P% [1 F# Q
    可以檢查一下走線等長(Length Matching)的狀況,以前我們在 LP-DDR3 遇過常溫沒問題,低溫會錯的狀況。 ...
    # M) M  h6 ]( {: p, u
    等长控制在50mil 9 A( e; H1 `* _$ m
    - y/ e2 a. K8 D' g7 E

    / O* Z( }+ b6 j% H4 w) {; Y5 k- e+ Q& W; I  N: ?" Q# q7 U
  • TA的每日心情

    2019-11-20 15:36
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    8#
     楼主| 发表于 2025-3-4 08:39 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2025-3-3 21:32  E& L5 g' I# U: j
    這點也不無可能,看你的地有多不完整。6 Q# {# i7 X9 k0 Z/ w1 m
    5 O7 a7 A* x. O0 n) a9 Z
    這種情形通常表示,阻抗匹配的寬裕度(Tolerance)不夠,溫 ...
    # B; V5 l( G4 l- U3 ~
    改成百兆试一下 看会不会挂掉) n: |3 S, R1 G; R, B- J5 B

    点评

    谢谢分享!: 5.0
    谢谢分享!: 5
    我覺得樓下提「呆神吹風機」的想法更好!^_^  发表于 2025-3-4 11:53

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 不錯的驗證方法!

    查看全部评分

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2025-3-4 11:25 | 只看该作者
    用iperf3 拉流测试一下,带宽跑满看看。一般如果RGMII走线阻抗等长不好的话,一跑满带宽立马就会出问题。如果是长时间跑之后出现偶尔断一下的情况,可以查一下是否是温度上升导致。看你图片上是ping小包都会断,也可能是软件驱动层或者是应用程序层的问题。

    点评

    支持!: 5.0
    支持!: 5
    这个大概率过不了。现在的cpu不是交换机,带宽都跑不满的  发表于 2025-3-10 09:35