找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 376|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

关于计量芯片接互感器采样电阻的问题

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-10-19 11:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
求教各位大神,讲解一下计量互感器采样电阻的接法,下图中的两种接法有什么区别?互感器并接上一个采样电阻的我能理解(不知道理解的对不对),两个采样电阻不太懂。
" A- w  @9 N& h/ \1 ~9 {; h% U

0 Z, J3 j( T' ]  U1 p) ~7 e+ [

  ^+ t9 y+ y6 Z) b
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-21 15:21
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-10-19 13:15 | 只看该作者
    需要差分输入按图一,不需要差分输入按图二。

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2022-10-19 13:24 | 只看该作者
    如果你的AD只能采5V电压,即交流峰峰值是Vpp<=5V,Vp<=2.5,有效值V=2.5/1.414=1.77V4 n- \" Q) {- G1 o9 c2 v3 t
    如果你想在主电流=100A时(I=0.5A),AD得到5V,即采样电阻取:1.77V/0.5A=3.54Ω,验算一下功率是<25W的。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:04
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
    发表于 2022-10-19 14:12 | 只看该作者
    取样电压在采样电阻上。
    % N* z  z8 g& }$ N& c8 K% [由于AD的输入阻抗远大于R1,R3,R4,R11,所以R1,R3,R4,R11接与不接对AD的采样结果影响不大。
    " S# ^8 t8 t' D! z6 K& ^: E( L但当采样电路异常时,它们可以起到限流作用。  W! {/ F9 o1 F1 \0 K; b$ g2 A( X
    平时,它们与电容C1-4配合成RC滤波器,去除毛次电压。

    点评

    这位说的意思是对的,图一和图二都是仪表上电流电压监测的典型电路  详情 回复 发表于 2022-10-20 09:40
  • TA的每日心情
    难过
    2025-4-9 15:22
  • 签到天数: 47 天

    [LV.5]常住居民I

    5#
    发表于 2022-10-20 09:40 | 只看该作者
    whatever_ 发表于 2022-10-19 14:12
    9 _/ E6 f6 H  V8 s4 n取样电压在采样电阻上。
    1 t8 L$ ]% m  l# j. j5 x1 @' V由于AD的输入阻抗远大于R1,R3,R4,R11,所以R1,R3,R4,R11接与不接对AD的采样结果影 ...

    9 W/ j! s$ h8 C  T4 A  N这位说的意思是对的,图一和图二都是仪表上电流电压监测的典型电路
    0 m- W1 Z0 w3 U) `; o0 |

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2022-10-20 16:44 | 只看该作者
    交流的,有什么将的啊
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-11-23 02:12 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表