/ t6 @6 b" }7 x8 W! K/ J; @    对普通电源变压器的选用和检测不大熟悉,虽然网上也有很多资料,但看起来都很凌乱,而且基本上都是繁琐而且没有测试方法,想知道各位在实际应用中是怎么做得。
$ T( ]1 E& |# [# q$ V
( ]! s/ U1 D$ i8 g! n5 K    1.功率选择的问题:
5 g8 P  G- t$ j$ l; S( ]" ?  D0 T     + R" v( o- Y" G$ T6 c4 U! u8 H! f
     假如我的产品为一音响类产品,输出额定功率为50W,那么加上其他的运放等得功耗,电源变压器选择50/0.7=72W是否合适,这种选择是不是一般都会有个经验取值或者是相应的规定取值呢?
+ u: @# X" q) J, Z- e* `: F6 q" b3 y2 @0 B4 e
    个人觉得还有一种方法:接上整机负载后,在额定输出功率下,测试变压器的输出端电流,如其额定输出为2.5A,则实际为2A(0.5A的冗余量)或者是以下的话则可选用此变压器?当然,这个取值比是我主观认为的,请问是否有个规定取值或者你们一般是怎么取值呢?
* q" @2 ]$ }! X( b1 i9 S  T1 J+ t; w
' m8 i- D3 m! q- c6 g$ z
    2.再就是变压器的温升测试方法和温升的取值规定:# b1 f4 b" \, M* L

- v2 y' r9 j4 K( V! s& J     个人的测试方法是在常规的环境温度下额定带载5H左右吧。' X: D* ]- y+ L0 K, K
     至于温升,一般可否直接测试其表体的温升呢?然后这个要求一般是怎么样的呢?这个温升是否是测试的结果A<B(供应商提供的规格书上面的取值)?   备注:取一般地区如国内欧美的温升标准即可,不要那种变态的阿拉伯地区的标准,呵呵。
  H1 Z0 n+ {; @: v! |. w8 r% \7 M7 B1 y
    3.现在手上有两款变压器样品,A款空载输出最大14.4V,满载12.0V  ,  B款空载输出13.6V,满载12.4V。这是不是就一定说明B款的带载能力比A款强,然后排出其他因素的话是不是就说明A比B要好呢?  如果B款也能满足需求,是不是也就无所谓了呀(呵呵,好像是句废话{:soso_e144:} ,其实是想说如果用B款是不是有什么要特别注意的)
1 Z3 b: a5 O) V; l, Z$ g! v; O: T7 x2 K
    4.对变压器做一些常规测试:外观目测、空载电流、空载功率、空载电压及额定负载下的电压、温升、耐压,这些基本上就差不多了吧?然后测试这些的时候是否要考虑供应商提供的规格书的合理性,例如空载功率达到7VA,带载电压下降厉害之类的呢?
0 h% M. y; L9 y" W2 d: ?( ]. K) @" B9 E5 l" p& x
    5.对功放散热片温度的要求也应该有个要求吧?这个要求是多少?这个要求是针对的散热片和IC的接触地方的温度还是其表面其他的温度呢?因为这个温度的差别有时候是非常的大的,一不小心就是30°左右啦!0 E- y! r: p- I7 R, X2 v

( _! H/ d# B& A, h: f3 h# e- V% r& b! p& ~, I' I7 T# \. A
     感觉还没有问完,一下子就想到这么多了,有些啰嗦,主要是怕没说明白,希望大伙有空讨论讨论一下这方面的问题,非常感谢!$ {2 ]9 o# n1 J# n

该用户从未签到

2#
发表于 2011-10-10 19:40 | 只看该作者
路过,新手求教