关于ti F2803X 系列DSP芯片ADC采样的问题( i$ r* q) i# U% Z, z1 @

5 E1 S& c7 _" Y9 V; T% T. P使用场景:boost稳压电路,采样电感电流,做电流控制
/ B# j  z5 R( B0 t7 O& L$ S: L. Z; \7 W
目前我在实际产品中使用的是EPWM触发ADC采样,但我不太清楚ADC具体的采样时间点,是指EPWM计数器从0开始计数时触发一次ADC采样吗?- H4 Z# T7 x% u! a: s
如果此时是指的采样窗是7个,那就是在EPWM计数器从0开始计数后连采7次样,取平均值?% Z% h# t0 v+ h$ w

  s6 A% `: M7 w' l实际电路中EPWM计数器为0是mos管刚断开时,此时为电感电流峰值,如果想做平均电流控制又该如何控制ADC采样?' g3 a3 A/ W/ w/ C0 x2 D2 n9 G' \8 ^

该用户从未签到

2#
发表于 2022-1-7 11:10 | 只看该作者
要进行偏置校准。
% `2 h: L4 s+ B在adc.c中有一个函数void AdcOffsetSelfCal()
% Q, l& B7 ?+ M4 @. M; y, IEric

该用户从未签到

3#
发表于 2022-1-7 13:09 | 只看该作者
当程序跑在flash的时候,你需要调用memcpy函数,将有些运行在RAM的函数复制到RAM中运行,如DELAY US,如initlfash。

该用户从未签到

4#
发表于 2022-1-7 13:39 | 只看该作者
采样窗7个应该不是同一个点