关于电磁阀驱动电路设计的问题

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-12-23 13:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
: a+ ?$ G* C& m( V8 ^+ r) @
描述:7 Q8 x/ O8 G# n8 C$ @# N; d8 B$ k
如图所示,EMV是电磁阀,可通过施加正向或反向24V的电压控制其弹出或收回,Front_EMV1和Front_EMv2连接的是单片机的引脚。VCC是24V,从开关电源输入进来,提供给电磁阀驱动以及单片机控制系统的供电(使用MC34063ACD-TR转为5V再通过AMS1117-3V3转为3.3V)。
. G* I* h/ }8 m. q' n" M% r
, O* s' K7 `8 F2 ?  _3 |+ F2 E" j; s4 F/ s6 ]  I
控制过程:
5 O. O4 a  _- c通过原理图可看出,通过控制两个继电器对电磁阀施加正向或反向24V的电压,可控制其弹出或收回。需控制电磁阀弹出或收回时,通过施加持续200ms的24V电压,然后将电磁阀两端接地,即电磁阀两端不施加电压,此处需注意的是电磁阀两端都接了地。(因长时间通电电磁阀会发热,且温度会上升至足以融化塑料外壳的程度)。
, C0 O; F' p" W$ A# m( Q
7 b5 R* D( m' p- q6 @" J* K" U
+ `. u- m( P8 k7 _- V问题:
' k- h7 l% k6 T5 s* x5 U1、由于电磁阀的工作原理是由电生磁,内部有线圈,因此是否会和继电器一样,断电时产生反向电动势?7 G! J- n% e3 _$ F- `% Q3 j
2、图中的继电器已加了续流二极管做保护,电磁阀是否也需要做保护?如果是,应该怎么做?. R" C1 W2 [: r4 [0 d5 I% f! I
3、除了以上的问题,该原理图设计是否合理?若不合理,应该如何修改?' _% F$ J; ~1 a5 N) r
. @+ `( ~* _: s+ W* C1 `
注:若以上描述的信息不够清晰,可联系我提供原理图和PCB源文件。( R* ^1 ^# o& u: C( \
9 P9 ~/ ]! J2 g8 l" D
5 z1 u7 w- s% n& N* `* E& B  g
9 y4 S% r: Q( R9 P/ w

7 G, P8 [9 J4 {7 X. Q1 r

该用户从未签到

2#
发表于 2020-12-23 13:54 | 只看该作者
这样接                              ( @9 T7 F7 p! v, D

8 y2 S" q5 s8 k2 l/ v
  

点评

谢谢你  详情 回复 发表于 2020-12-23 14:14

该用户从未签到

3#
发表于 2020-12-23 14:13 | 只看该作者
肯定产生反向电动势,在继电器控制的电源处反接二极管。

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2020-12-23 14:14 | 只看该作者
nolita 发表于 2020-12-23 13:549 E4 o3 ]) b1 f
这样接

2 e/ b' l7 a  V2 r, c  J7 D" x$ N谢谢你                           
& Z9 J$ h+ v& ]7 l; @  S- ]4 e