电机是220VAC电机,通过继电器来控制电机的转动与停止。
- j7 {6 T6 S  |) n) h# R4 z% U出现的问题是当电机启动瞬间,CPU电源会有一个尖峰干扰,如何消除这个干扰,请大神们赐教。
) X8 S5 u3 E+ m
. R) R0 f9 S5 h9 l' F2 j7 d电机控制结构为:
: K4 L/ T/ y/ P5V CPU通过光耦隔离控制12V继电器开关,打动控制电机的作用。" G; m& h& r1 I. t- f: A) r- j
CPU地与继电器的地通过磁珠隔离。
1 O* o" V: @( f, w5V供电加SMBJ5.0CA。
6 Q. a* p& ?; p; `8 K$ @4 ?# t8 P1 v7 @9 H9 k' W+ a, x
电机控制与保护电路如图。
# D4 ~% _, T8 z- I
6 D( p8 d$ ?, [! }* k1 j. g2 M+ I# ^测试5V电源有如图尖峰,这个尖峰如何消除? 对电路是否有影响? 如何查看SMBJ5.0CA是否工作?
- A! d/ s4 {* h$ \4 T

clip_image002.jpg (25.87 KB, 下载次数: 6)

保护

保护

clip_image001.jpg (12.7 KB, 下载次数: 5)

隔离

隔离

20140416163542.jpg (40.77 KB, 下载次数: 6)

尖峰

尖峰

该用户从未签到

16#
 楼主| 发表于 2014-4-23 08:10 | 只看该作者
xieyifu 发表于 2014-4-22 16:13
% w8 _( _, u4 ^7 G4 p* B隔离的间距是否足够,还有PCB走线是12V的电路是否有走线进入5V区域
4 A; B" q. }- u1 ~0 P# Z  E& T
间距是怎么算的?
* h. E) S8 Q$ f0 }/ K- e  A% T12V电路没有走到5V区域,左右两边分开。

该用户从未签到

15#
 楼主| 发表于 2014-4-23 08:09 | 只看该作者
rongzhai 发表于 2014-4-22 18:55
* z5 T7 O4 A% U8 a% @! l功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离

0 v7 e2 ?* {( r9 T3 y9 N1 P9 z6 t- u/ f! _有单点接地
' b8 Z6 A3 L. g* \; r: y怎么进行完全隔离?  ( P$ ^2 p3 ?( R, N
我的电源系统是220VAC——变压器+整流桥——12V(继电器)——芯片(5V CPU)

该用户从未签到

14#
发表于 2014-4-22 18:55 | 只看该作者
功率地必须要与系统地单点连接或是完全隔离
  • TA的每日心情
    擦汗
    2019-11-20 15:04
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    13#
    发表于 2014-4-22 16:13 | 只看该作者
    隔离的间距是否足够,还有PCB走线是12V的电路是否有走线进入5V区域

    该用户从未签到

    12#
     楼主| 发表于 2014-4-22 08:55 | 只看该作者
    rongzhai 发表于 2014-4-22 00:02
    . Q3 {2 D, t5 c不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地
    7 d, S7 j5 P2 c# G6 k* C. s- M; w
    那这两个地不是完全分开了? 还是说参考平面还是一样的?

    该用户从未签到

    11#
    发表于 2014-4-22 00:02 来自手机 | 只看该作者
    不能用磁珠隔地,用安规电容连接两个地

    该用户从未签到

    10#
     楼主| 发表于 2014-4-21 16:27 | 只看该作者
    北漂的木木 发表于 2014-4-21 13:16
    + T2 i; ^! p: `2 d% r5 Z问题解决了么?怎么解决的?
    6 @/ a/ O, P& `8 J. `$ x
    还没完全解决,加了那些电路只是改善,没完全消除。, Q; y- k1 M& c
    另外,你说的灭弧电路是哪种? 方便提供下不?8 V1 V8 s) l/ l$ b* @

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2014-4-21 13:16 | 只看该作者
    勿离任 发表于 2014-4-21 09:27
    , m# f" t' C9 [% o. `5 j: n非常感谢: h. n2 ~/ J; U8 [8 D
    继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的
    2 _/ O4 E6 L3 U5 h$ |
    问题解决了么?怎么解决的?

    该用户从未签到

    8#
     楼主| 发表于 2014-4-21 09:27 | 只看该作者
    北漂的木木 发表于 2014-4-18 11:00* o7 F+ J- k6 i: A4 ?+ c" I
    如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:! T; Q3 r8 F. u+ |( ?
    首先,CPU的5V与12V是共地。
    ; w6 O: T! q) I( G( s+ s因为12V接到继电器,继 ...

    ( ]" x3 Z0 J1 j6 b7 Q非常感谢
    # p0 ?% B; E  y5 \2 D继电器的12V地与CPU电路的地是通过磁珠隔离的
    6 }. I2 B% j- G

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2014-4-18 11:00 | 只看该作者
    本帖最后由 北漂的木木 于 2014-4-18 11:03 编辑
    ( p- Q2 S! c8 r/ b) t' u, s. L5 P  g5 t& r
    如果只是电机启动时才有干扰脉冲,以下是木木猜测:& s: ?+ l3 p) k2 i; F
    首先,CPU的5V与12V是共地。- P2 n, M. _. v
    因为12V接到继电器,继电器输出触点在闭合瞬间,产生电弧,形成强干扰源,通过12V干扰到系统地。对于交流,电源相当于导线。6 s6 l2 e7 N! g
    如果要消除,应从源头来解决。继电器触点加灭弧电路。% s3 _7 M) @, e& ]9 R0 V8 e7 N
    . E  n7 ~8 z- k0 O
    另外,你电机多大功率?你电机的吸收压敏电阻可以用270V的,为嘛用560V的?之前做过几KW的电机,阻容吸收貌似用的是224/630V,2K/3W,具体记不清了,回头查下以前的电路再来补充。

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2014-4-17 20:23 | 只看该作者
    单片机的地接个 Y1/Y2安规电容到 地线上。
    - q5 A! s$ q8 Y  Q: Z& z: N

    该用户从未签到

    5#
     楼主| 发表于 2014-4-17 15:34 | 只看该作者
    part99 发表于 2014-4-16 21:17
    - H2 p" P1 K5 g0 {做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。
    ) C& U4 V' w7 `  A) k! P
    做好5V电源?     怎么做?   加个TVS管没起作用不是?

    该用户从未签到

    4#
     楼主| 发表于 2014-4-17 15:33 | 只看该作者
    rongzhai 发表于 2014-4-16 20:020 I' i' b$ }% R1 x4 y8 L; N
    电机加二机管泄放回路

    % ?1 X$ J, q5 r( }; M1 s% a能否说下原因?谢谢!

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2014-4-16 21:17 | 只看该作者
    做好5v电源,你的vpp达到15v,当然有影响。