6 m6 R" y+ E0 ^0 H+ ?7 |: A3 f8 C6 n
, E2 f: C6 b2 ^! S" \. L- S! i各位好,我设计了一个S5PV210的板子,但是每次上电都要复位好多次系统才能从Nand启动u-boot,曾经复位了70多次才启动。这会是什么原因呢?
: G2 C+ g' V! A+ i( Z# `1 N6 z( E% v+ N7 X# k
上电顺序的话,CPU可以睡眠,我就把所有睡眠的电源引脚,电压一样的话就统一供电,用CPU的XPWRRGTON管脚使能它。其他的就是通过电源IC直接转换的。下面是电源方案:$ ^2 Y) E( b, N1 ~9 I

7 }+ R* o2 X! u  
; m3 K! h9 L1 L" O( C7 O8 n0 h/ k0 H* Q2 M" n+ J( p; ]
知道原因了,板子PCB设计有问题。

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2014-1-18 13:33 | 只看该作者
part99 发表于 2014-1-18 13:11
) ?% {3 ?" v. m" j2 `4 b# f5 Q估计不是上电顺序问题,有可能是nand Flash的电压不对,应该查一查CPU的io电压和nand的电压有没有一样。

0 o. B- A8 |8 ]3 I) Q3 e% s0 G都是供的3.3V电压,CPU的Nand部分电压和Nand Flash都供了3.3V

该用户从未签到

4#
发表于 2014-1-18 13:11 | 只看该作者
估计不是上电顺序问题,有可能是nand Flash的电压不对,应该查一查CPU的io电压和nand的电压有没有一样。

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2014-1-18 12:46 | 只看该作者
bluskly 发表于 2014-1-17 19:15
2 D4 p; F" C8 ?( e  S1 j7 ?上电时序不对的可能性最大,把规格书上电书序部分仔细瞅瞅看看。
" b/ T; i  X5 m5 l7 K
从Nand启动u-boot之后,不能使用nand read命令读取Nand的数据,会报错。如果将u-boot直接下载到内存运行,就可以使用Nand read命令。而且都不能启动Linux内核,u-boot下其他的命令正常,内存读写都没问题。这个现象很奇怪。