找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 619|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

[EMC小知识] 如何选择脉冲群抗扰度试验等级(EFT)

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
#
 楼主| 发表于 2024-11-11 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 Heaven_1 于 2024-11-11 18:13 编辑 # A& D* x% E" u% u1 P( `. `2 O
! ]  K3 d: G7 D& C  g
在选择脉冲群抗扰度试验等级时,需要考虑受试设备所处的环境、电磁分离程度、安装质量以及相关的电磁兼容EMC)标准。本文深圳南柯电子小编将探讨如何选择脉冲群抗扰度试验等级(EFT),大家一起来看看吧。
一、第1级:具有良好保护的环境
设施具有下列特性:
1、在被切换的电源和控制电路中,电快速瞬变脉冲群被全部抑制;
2、电源线(交流和直流)与来自属于较高严酷度等级的其他环境中的控制和测量电路分离;
3、电源电缆带有屏蔽层,屏蔽层的两端都在设施的接地参考平面接地,并通过滤波进行电源保护。
计算机房可作为这类环境的代表。
采用此级别对设备进行试验时,只适用于型式试验中的电源电路及安装后试验中的接地线路和设备机柜。
二、第2级:受保护的环境
设施具有下列特性:
1、仅采用继电器(无接触器)切换的电源和控制电路中,电快速瞬变脉冲群被部分抑制;
2、较高严酷等级环境有关的其他电路和工业环境中的工业电路分离不完善;
3、非屏蔽的电源电缆和控制电缆与信号电缆和通信电缆在结构上分离。
工厂和发电厂的控制室或终端室可作这类环境的代表。
% m3 P, D2 h+ r( j: @0 H1 i" I# B
三、第3级:典型的工业环境
设施具有下列特性:
1、仅采用继电器(无接触器)切换的电源和控制电路中,对电快速瞬变脉冲群无抑制;
2、工业线路与同较高严酷等级环境有关的其他线路分离不完善;
3、电源、控制、信号和通信线路采用专用电缆;
4、电源、控制、信号和通信电缆之间的分离不完善;
5、存在由电缆托架(同保护接地系统相连)中的导电管道、接地导体和接地网提供的接地系统。
工业过程设备的使用场所可作为这类环境的代表。
四、第4级:严酷的工业环境
设施具有下列特性:
1、由继电器和接触器切换的电源和控制线路中,对电快速瞬变脉冲群无抑制;
2、严酷的工业环境中的工业线路与较高严酷等级环境有关的其他线路不分离;
3、电源、控制、信号和通信电缆之间不分离;
4、控制和信号线共用多芯电缆。
未采取特定安装措施的工业过程设备的户外区域,发电厂,露天的高压变电站的继电器房和工作电压达500kV 的气体隔离的变电站(采用典型的安装措施)等区域可作为这类环境的代表。
五、第X级:需要加以分析的特殊环境
根据骚扰源与设备的电路、电缆、线路等电磁分离程度的优劣,以及安装质量,可能需要采用高于或低于上述等级的环境等级。应该指出,较高严酷等级的设备线路可以进入严酷等级较低的环境。
综上所述,选择脉冲群抗扰度试验等级(EFT)需要综合考虑设备所处的环境、电磁分离程度、安装质量以及相关的电磁兼容标准。通过合理的选择和执行试验等级,可以确保设备的可靠性和稳定性,提高产品的市场竞争力。
深圳市南柯电子科技有限公司是一家提供全方位电磁兼容〔EMC〕解决方案服务商,总部位于深圳宝安。致力于让客户都能享受到专业的EMC服务,即EMC设计,EMC仿真,EMC测试,EMC整改,EMC器件及EMC培训等,自建的大功率标准EMC暗室(200KW),可以为客户提供更加高效及便捷的测试整改服务,南柯电子已成为众多国内外知名企业的EMC解决方案服务商。

  U9 Q# H' U+ U' r0 f+ J8 s) o& f, x+ z$ S2 X

该用户从未签到

1#
发表于 2024-11-12 18:59 | 只看该作者
有测流流程吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-11-22 16:15 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表