根据经验10MHz以下可以采用单点接地,超过10MHz就要使用多点接地,可是一直不理解两种接地的区别在哪里,像大面积敷铜那种方式是不是多点接地呢?多谢指点~
. d6 S  U' g0 l& A- u{:soso__16080489015165353642_1:}

该用户从未签到

2#
发表于 2012-7-16 12:31 | 只看该作者
接地只与信号回路的具体情况相关。建议学习下“电磁场”这门课,就好理解了。

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 赞一个!

查看全部评分

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2012-7-16 14:38 | 只看该作者
hewei_2000 发表于 2012-7-16 12:31 9 h+ h- G2 `4 v( O% X
接地只与信号回路的具体情况相关。建议学习下“电磁场”这门课,就好理解了。

8 O. M9 k  h" _! _7 R9 e1 W“电磁场”这门课学过,但是没有提起这个概念,我学做PCB的时候才接触到的~

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2012-7-16 14:44 | 只看该作者
luolicheng001 发表于 2012-7-16 12:34 ( @$ [' Y( R, |7 |7 O/ q+ t
低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较 ...

2 B* B. K+ K; i- @+ s非常感谢,说的很详细。
  _! Q/ M  @4 I  J如果单点接地的话,是不是我就不能大面积敷铜网了?

该用户从未签到

5#
发表于 2012-7-16 18:55 | 只看该作者
lance_hnu 发表于 2012-7-16 14:44 2 L$ y* H' r  M9 y1 L4 N; w5 S3 }
非常感谢,说的很详细。
& x" B5 V/ n7 R3 H如果单点接地的话,是不是我就不能大面积敷铜网了?

1 ~  P  U9 D8 H& z; k$ c2 M$ D我认为单点接地之后,要铺铜与否,还是得考虑信号是干净的或者是脏的。如果一整片全铺的话干净信号和脏的信号返回路径还是混起来,起不到单点接地降低共阻抗干扰的作用了。所以,高频和低频分开铺。数字和模拟分开铺。

点评

支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2012-7-17 08:51

评分

参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 赞一个!

查看全部评分

该用户从未签到

6#
 楼主| 发表于 2012-7-17 08:50 | 只看该作者
luolicheng001 发表于 2012-7-16 17:02
! l" w5 `# l/ O& I0 h5 R单点接地的重点是接地回流对信号的影响比较大,单点接地的信号通常是和大地信号时区分开来的,单点的地是 ...
+ D. u+ P2 n/ l& s2 |7 _; V3 }
看来单点接地敷铜操作起来还有些难度的~{:soso_e100:}

该用户从未签到

7#
 楼主| 发表于 2012-7-17 08:52 | 只看该作者
chensi007 发表于 2012-7-16 18:55
2 H7 u. @# n( m1 Q& p* V我认为单点接地之后,要铺铜与否,还是得考虑信号是干净的或者是脏的。如果一整片全铺的话干净信号和脏的 ...

8 `' U, g" S8 ?* }  N: \嗯 很有道理 要是单点接地再全部敷铜的话 我觉得这就变成多点接地了~