求解:四层板布线,电源、地分割

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-30 15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教:
" l5 O' _0 n& a我绘制了一块电路板,四层:TOP POWER GND BOTTOM,皆为布线层。
" x: U2 G, u( u; L第二层电源分割,分别铺铜+3.3V +24V,没铺的是需要腐蚀的,跨了磁珠隔离0 i, _6 p4 o* Z7 [, s+ ]4 e, o
第三层地层分割
% {" G( a& b: E8 O7 A- Q+ V- k" k问题:+24V电源分割那块儿没有地,所以未跨磁珠进行连接,也没有铺铜。请问各位,没有铺铜,对回流有么有影响?; H+ _* c. l5 g- m) j/ K
谢谢指导!" D6 Y, {4 I; A( O1 b( R1 `

该用户从未签到

6#
发表于 2012-7-26 08:21 | 只看该作者
学习下

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2012-7-23 11:52 | 只看该作者
很久没来了,呵呵,不好意思现在回复5 C4 {" B, W) n
我是贴片器件放在了背面的,FPGA等,所以把第三层作为地层
  • TA的每日心情
    开心
    2020-1-13 15:12
  • 签到天数: 31 天

    [LV.5]常住居民I

    4#
    发表于 2012-7-14 00:40 | 只看该作者
    建议楼主把地作为第二层,电源做第三层,这样信号质量要好些

    该用户从未签到

    3#
     楼主| 发表于 2012-7-2 17:16 | 只看该作者
    hoto123456 发表于 2012-7-2 10:23   @/ _% w' g) h- j$ ?8 F; c
    对回流会有影响,最好也铺地,或加磁珠

    ' \" Y3 w; K: w$ \本来是有磁珠,但是DRC的时候报错:只有一个地,也就是这个信号是孤立的。然后我就把磁珠删掉了