本帖最后由 Heaven_1 于 2023-9-6 14:48 编辑 ! X1 J% Q- R& p& s- S4 {; T( x
- k8 |1 l% c* |9 f电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 5 B% M7 ^( ?0 ~6 T( w
5 m3 M9 J" e! I" Y& i1 O1 E+ J比创达整改实例 如图1为某烤箱设备(AC 220V供电)的RE初始测试结果,在72MHz附近超标8dB:
' o, I* K' @$ G9 m: F9 i4 o
8 {7 `5 J. k E. ^# b+ Z% G- m& q图1 某烤箱产品RE测试(垂直方向)辐射超标 经现场定位分析,此超标频点是源于电源模块,可能是AC输入处的共模滤波不够;经咨询确认,其电源端口的EMI滤波用的共模电感感量只有0.8mH,感量偏小。 更换上我司更大感量的共模电感BWCF12SQL2P253L1A8(感量为25mH)后,72MHz频点附近的噪声明显降低10dB左右,如 图2:
6 Z( v9 Y5 B. I
. m! j0 @# J! |' K. X图2 更换25mH共模电感后有效降低辐射 更换共模电感后辐射有效降低,说明确实是最初电源口的共模滤波电路的插损不足;既然增大感量可有效降低辐射,鉴于余量仍不足3dB,就继续增大共模电感感量,故选用了另一款30mH的共模电感BWCF98U2P303L1A,意想不到的事情发生了,72MHz附近的辐射反而更强了,如图7,余量不增反减;说明共模电感的感量并不是越大越好。
% ` [: L" }! D& z) @ F7 n
; \: F+ ?: v2 ^' p/ [图3 更换30mH共模电感后辐射不降反升
^) _0 h0 `; ~& ~) H9 ` |