找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 431|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

关于无线modem 的天线连接器SMA接地问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-21 15:21
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2022-10-28 11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    关于无线modem 的天线连接器SMA接地问题
    2 }+ ~1 m' m% d% r+ v在设计 GPRS/CDMA modem的时候,我使用SMA 天线连接器,固定在金属外壳上。金属外壳应该接屏蔽地而不是电源地。但是,由于SMA天线连接器的外铜环通过射频天线的铜皮,其实是直接与模块的电源地连通的。这样,屏蔽地和电源地就连通了,而且是通过这个SMA的外壳来连通的。这样,设备抗静电就差了很多。这种情况怎么处理啊?8 e4 B, x' L0 y5 S& @
    一:外壳接电源地。
    2 a4 k( H4 o6 x4 v3 p二:SMA外壳接屏蔽地(这样的话,射频电缆的铜皮与模块的地连,但不与SMA的外壳连)。1 e5 Z* j. u4 a  \' i1 ?5 g7 a# N
    大家帮我出出主意。谢谢。* _; P( P- I, J2 n9 a# w& C
    + v+ i+ C1 N9 F+ K  o. l

    , e& t5 v5 R5 L! [8 g- \

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2022-11-4 17:58 | 只看该作者
    RF输出加ESD管子,看是否可以挡住
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:05
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2022-10-28 13:14 | 只看该作者
    本帖最后由 someone 于 2022-10-28 13:19 编辑 . C4 g; o- v: ~3 s* B5 [% J
    8 N7 s0 V# c, J4 i0 o
    多设连接点
    0 R' q# g1 F' ?2 b* y& S多设几个连接点,两地间隔大于1mm。而且4v电压单独做一个地,gprs系统本身形成地回路,基本上不存在从磁珠走2a电流的可能。
    5 r4 `2 l! M2 _; Y9 L' _; H5 N+ ^6 R( S
    8 C- M3 F: }7 M- c
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-21 15:22
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-10-28 13:10 | 只看该作者
    可以把GPRS的电源地单拉出来(gprs的电源应该是独立的),通过磁珠和系统电源地相连。