继电器去控制24V的供电,用的是宏发HF32F/005-ZS3的继电器
( A& n6 P0 c1 v
  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天

    [LV.9]以坛为家II

    9#
    发表于 2022-9-3 16:58 | 只看该作者
    :hug::hug::hug:

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2022-9-3 14:48 | 只看该作者
    听起来是继电器触点熔融了,应该是继电器选的最大承受电流和负责工作电流不匹配。注意继电器后端负责是阻性负责、容性负载还是感性负载。通过阻性负载的上电脉冲电流是额定工作电流的2倍左右,容性负载和感性负载上电脉冲电流是额定工作电流的10倍左右。

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 看在字數多的份上!

    查看全部评分

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2022-9-1 13:32 | 只看该作者
    Pershing34 发表于 2022-8-31 18:36
    & J( n: r" S( H6 ?) |5 n# c触点打火熔接了
    ) e. g) _. Q! a9 K# l
    我觉得也是这个原因! w8 P$ N; p2 F( P( T  W

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 跟風獎勵!

    查看全部评分

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2022-8-31 22:17 | 只看该作者
    24V多大电流?
  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-1-17 15:00
  • 签到天数: 230 天

    [LV.7]常住居民III

    5#
    发表于 2022-8-31 18:36 | 只看该作者
    触点打火熔接了

    点评

    我觉得也是这个原因  详情 回复 发表于 2022-9-1 13:32

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    超級狗 + 5 經驗豐富!

    查看全部评分

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2022-8-31 16:37 | 只看该作者
    开关管是否发热严重?
    / E8 s  s0 G+ V. c8 g/ |+ P; W0 l

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2022-8-31 16:28 | 只看该作者
    直接驱动还是经过三极管驱动。3 n. w) d8 ~0 e) \

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2022-8-31 16:19 | 只看该作者
    發個原理圖來 look and debug。# i5 ?" d8 t+ x