找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 550|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

模拟信号的输入保护

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
#
发表于 2021-4-1 21:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
模拟信号输入采用TVS保护,TVS接外壳大地好?还是接PCB系统地好?
8 M" d: \, L: {
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    推荐
    发表于 2021-4-2 14:54 | 只看该作者
    个人觉得,从静电电荷的泄放角度来考虑,TVS能接PE大地的应该尽量接PE大地,这样可以避免泄放过程中流经敏感器件造成损伤。同理, PE大地与系统信号地之间,也常常会用并联的阻容来隔开(大阻值电阻提供系统信号地上所累积电荷缓慢泄放的通道以解决ESD问题,小容值高压电容提供高频噪声的泄放通道以解决EMI问题)

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2021-4-8 18:49 | 只看该作者

    2 u1 l7 D- ^' \3 B  T, X& |2 _# vTVS能接外殼大地優先

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2021-4-6 16:29 | 只看该作者
    一般都会在PGND与GND之间加一个1000pF的电容

    4 t- f4 _% S0 j7 g: {" c1 ]& L8 z

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2021-4-6 09:03 | 只看该作者
    TVS接外壳大地, 把系统地和机壳地,通过1M欧姆电阻和一个高压电容接在一起
  • TA的每日心情
    开心
    2022-11-1 15:51
  • 签到天数: 62 天

    [LV.6]常住居民II

    3#
    发表于 2021-4-5 15:06 | 只看该作者
    TVS接外壳大地好

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2021-4-4 20:50 | 只看该作者
    一般是接到大地上,然后系统地也和大地接一块,但是有的系统地和大地不接一块,快捷大地的干扰引到系统地上,如果有金属外壳,全屏蔽的外壳,那可以多用几个电阻或者磁珠把系统地和大地接一块,电容也成。

    该用户从未签到

    1#
    发表于 2021-4-2 16:24 | 只看该作者
    千万不能让不该进来的信号溜进来。无法避免的信号让它从地快点走掉。最好是GND通过高压瓷片电容和TVS一起接大地(设备外壳接大地,电路板留出若干个点接设备外壳,比如螺丝孔),让干扰信号最终从GND流到大地上。