学习pi中遇到几个问题,还请大虾们指点指点:0 Y0 `- l( {9 @; K! a

( U  M' H8 K3 J" C4 O1 i  u: `# l. _1.  添加噪声源的时候,如果正好点到某个器件上,他会说比如“已联系到D20”,这个有什么用吗?如果我没有刚好放到那个器件上,会对结果有什么影响吗?联系到器件很重要吗?
1 @5 ~- l; @* n) N/ y3 }+ z' s; U: s+ h( S6 i1 E! t4 k& X* [
2. 多点防真结果出来后,发现一些超过目标阻抗且有谐振点的位置不是板上噪声源附近,而是板上空白处,还有时候会是此电源平面的边上。是不是只需要关注此电源平面上噪声源附近的谐振情况?对于电源平面的边上得不凉波形是不是不用理会阿?
+ p* E3 r+ {1 p( w' U
: \8 `" Q4 ^; H) D3. 临时封装怎么用阿?" J) f+ ~( H. D# y2 p

- q0 f% `( _- k, S+ ~; k0 w5 A7 _5 @4. VRM编辑器时不是采取默认就可以阿,设置项中有什么讲究吗?
2 h+ b% M8 u5 m/ R/ f* C- [5 f% V0 i' f  l( t9 I- Z. A
5. 噪声源的放置问题:是不是只要在使用此电源的重要芯片管脚附近即可?; q+ l' D, G  }' ?
* ~2 z2 a7 w! Q/ p8 i. p
6. 如果波形不好,需要添加电容,那么这个电容放在板上的谐振点处就可以了是吗?有什么讲究吗?4 Z& P4 o+ g( r  a9 z
8 V+ _: ?8 ~% e! w, y& k
7. 关于跳变电流大小的确定,有什么具体的标准吗?2 d+ E2 N5 d5 L  ?7 s