生成网表时,错误如下:
6 C" w- P; I' f8 LLoading... E:\cadenceWork\毕业设计\IF\rev10\allegro/pstchip.dat
) Y3 [5 o5 l8 E$ R! p* S- MLoading... E:\CadenceWork\毕业设计\IF\rev10\allegro/pstchip.dat
# w2 {$ x" d! X# oLoading... E:\CadenceWork\毕业设计\IF\rev10\allegro/pstxprt.dat  c) D* @; A9 |4 o2 k" n- P! @
#38 DDB_ERROR: Terminating character ':' not found on line 965.$ f# N" _1 `; h/ A0 f5 C7 Y" E
              DDB_INFO: File E:\CadenceWork\毕业设计\IF\rev10\allegro/pstxprt.dat not loaded./ n# ^% ^8 o" m7 s$ }
Error: Line 965 in file E:\CadenceWork\毕业设计\IF\rev10\allegro/pstxprt.dat:' U6 a) H6 O( E. C2 O
   Error loading the parts list file  9 @4 C7 x8 ^2 l7 n
Detected in function: ddbLoadPstXFiles 4 b$ T6 u: S- p8 H
#44 Error   [ALG0036] Unable to read logical netlist data.3 d; V+ d2 [' R+ V2 O' n
Exiting... "C:\Cadence\SPB_15.7\tools\capture\pstswp.exe" -pst -d "E:\CadenceWork\毕业设计\IF\rev10\rev10.dsn" -n "E:\CadenceWork\毕业设计\IF\rev10\allegro" -c "C:\Cadence\SPB_15.7\tools\capture\allegro.cfg" -v 3 -j "CB Footprint"
6 q) O" `( o: q9 B+ w- T/ t  w  H; |2 f/ o6 R9 N1 K( y/ P) ?' E
*** Done ***
6 w) f/ }8 K! Q* S" ^3 g- S6 L5 u! b8 F" ], d  N+ E' o9 ?
实在想不出是什么问题,望各位高手不吝赐教,先谢过了

该用户从未签到

6#
发表于 2011-10-20 18:16 | 只看该作者
呵呵,谢谢3 ]9 O6 C! e3 q' \3 W* A, {* ~+ k

/ ]6 r4 P& ], s* {- {+ r哪种试都没试过就说是中文字体的原因的人应该好好想想,当然用中文字符不是好习惯!

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2010-8-21 10:54 | 只看该作者
问题已经解决了,是原件的编号出现了非法字符 空格,为了避免大家与我犯同样的错误,特写出错误原因及查找:" T0 M9 l0 H" j; X0 N+ S
1:首先在capture帮助文档中查出ALG0036错误代码的解释及原因,如下- K; K$ C5 j6 f  G- c5 E
There was an error encountered while reading PST*.DAT files. This error is probably caused by invalid characters in the PST*.DAT files. You have probably modified your netlist files since importing logic to PCB Editor. Remember that even things like deleting a net that doesn't have a net alias and then re-drawing it will result in a new net name since net names are auto generated.8 T# z$ t) |) o; U! S9 _+ n
2:查找对应的错误文件pstxprt.dat中965行,知道错误的元件编号(此处为R24 RCK02A1)
- W; H1 _. E6 o* _2 A" _, [, ?3:查找原理图中对应的元件,发现元件编号为R24 RCK02A1,出现了非法字符空格,因此将元件编号修改为R24: `2 d6 Y5 F' ?" [0 s
4:重新生成网表,问题解决了

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2010-8-20 22:36 | 只看该作者
谢谢啊,我先试一下先

该用户从未签到

3#
发表于 2010-8-20 18:35 | 只看该作者
但我不是高手,我估计是那个原因吧