找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 429|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

PID整定

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2020-5-29 16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我要做是电缆推挤机速度控制系统,通过反馈过来的直径数据来控制推挤机的速度使推挤出的电缆直径稳定在标称值内,现在工厂给出了一组数据,即电缆直径未加PID控制时的实时波动,我的第一步是用matlab将这个波形整定至接近标称值的状态,没有系统传函,请问这种情况可能实现么?
# N) P- @6 s/ j3 r) |3 {5 t; P. B' {# ~  J& ?+ X

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2020-6-1 17:19 | 只看该作者
IBB-EUT 发表于 2020-6-1 13:25" O" U, \2 S; F1 h5 A( a# L
可以先利用数据辨识出传递函数,然后利用传递函数去整定PID参数。
! d6 O3 D/ Y% E" r8 L& Y, H
好的,我去试一试
( a& h- A' R1 q3 C+ _) Q

该用户从未签到

3#
发表于 2020-6-1 13:25 | 只看该作者
可以先利用数据辨识出传递函数,然后利用传递函数去整定PID参数。

点评

好的,我去试一试  详情 回复 发表于 2020-6-1 17:19
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-11-24 10:50 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表