    如题,查了一些网上资料和安规标准,关于pcb走线有一些疑问:
    8 ]) l# J" d2 ]) I0 b; M+ J1、强电与GND距离为2.5mm,那么此强电上的电容选型是否得选择引脚间距2.5mm的?
    4 ?  f0 X- \/ }5 a. [, j2 g) C2、强电上的可控硅引脚A,K间距是否也得满足2.5mm,感觉很多型号都不满足这条件,是否理解有错?
    $ }5 C' x& c% k* X9 \3、强电与弱电距离5mm,那些时我强电与弱电是在不同层,此时交叉或平行,影响大嘛?强电与弱电分别在不同层走线是否可不用按照这爬电距离规则,而是考虑绝缘距离规则?
    ( X% l; ^; _% ]0 E$ N8 ?4、听说弱控制信号交叉在强电中,控制信号不走大电流是不影响的,这是否正确?感觉理解不过来?  v/ X9 @$ f) J, `$ W
    望各位大神告知,谢谢!

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2019-6-10 13:58 | 只看该作者
    wenity 发表于 2019-6-7 00:033 v8 Y( C: `# ?4 g( I3 \1 N7 j
    以我之前做CE及UL認證的經驗來看,以300V(DC)來看CE的P to P是3mm,P to S是5mm;UL的P to P是2.5mm,P to  ...

    ' N( Z- ?/ r) ]; k学习了
    % s/ t: F8 N6 W6 l5 B

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2019-6-7 00:03 | 只看该作者
    本帖最后由 wenity 于 2019-6-7 00:18 编辑
    8 ^$ H+ m3 L% i1 r' A% `) k* P. B! L; V
    以我之前做CE及UL認證的經驗來看,以300V(DC)來看CE的P to P是3mm,P to S是5mm;UL的P to P是2.5mm,P to S是5mm.
    0 S7 C2 Z3 Z" q8 ^! b/ u1.電容若是DC BUS上的電容,他的正負極起碼要符合一般的電氣距離2.5mm(CE是這樣的,P to P若是沒符合3mm,可以直接打HI-POT,如果過了就沒事)
    4 v: m$ F% f' l. ^# b' p8 @2.元件若是有符合VDE的,就沒問題
      Z4 k. G0 W' j8 b, d3.若是在不同層,看絕緣距離是沒錯的,但是你不同層之間的via和dip元件的hole也要考慮安規距離1 I6 m; T# ^5 a+ o( G( J
    4.我不太懂你所謂的交叉的意思,但是基本上大電流絕對會對小訊號有影響+ q; O4 w/ f+ `

      S) K% i0 R- h" u- g/ P1 k$ h) t若有問題我們可以再討論. X9 p- q* K# t+ Z; C

    点评

    学习了  详情 回复 发表于 2019-6-10 13:58

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2019-6-5 08:17 | 只看该作者
    阿穆 发表于 2019-6-4 09:13
    % k# s' {, i4 w$ r首先,强电指的是市电还是工业电或者更高级别的电压?
    . @$ ]$ o# Y& ?1 f3 e第一个问题,强弱电间距按你所说的2.5mm应该是海拔2 ...
    7 E& X0 ?! `8 H, j, N
    大神分析得很到位5 P  _) s) f. O# M  w/ v9 N

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2019-6-4 13:48 | 只看该作者
    番茄酱_cE557 发表于 2019-6-4 12:118 Z! }( b  k1 K+ N2 C7 s. A
    多谢大神指点!

    ( Y* `, K! Z% y8 q  }1 ]2 Q经验之谈,只是共同学习,不客气不客气。
    6 @- M! z/ u6 S7 o; r- x2 y
  • TA的每日心情
    难过
    2025-8-4 15:43
  • 签到天数: 99 天

    [LV.6]常住居民II

    6#
     楼主| 发表于 2019-6-4 12:11 | 只看该作者
    阿穆 发表于 2019-6-4 09:13; K, B4 X4 d; H+ O9 d7 f; w% Q
    首先,强电指的是市电还是工业电或者更高级别的电压?
    1 |, ~2 Q' A2 T7 n第一个问题,强弱电间距按你所说的2.5mm应该是海拔2 ...
    - l2 A6 R% l. c4 ?8 Y# m6 y0 |
    多谢大神指点!

    点评

    经验之谈,只是共同学习,不客气不客气。  详情 回复 发表于 2019-6-4 13:48

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2019-6-4 09:13 | 只看该作者
    本帖最后由 阿穆 于 2019-6-4 09:21 编辑
    9 [4 c! @1 a2 }/ n
    5 z% m- k5 a* d* C4 Q4 e首先,强电指的是市电还是工业电或者更高级别的电压?5 x6 S4 h) p; [3 W1 g
    第一个问题,强弱电间距按你所说的2.5mm应该是海拔2k的110V对地爬电距离。对于电容选型最好pitch大于1.5mm,这个是电气间隙,如果小于这个就要考虑套管了。大于1.5mm的情况下,pcb上不足2.5mm可以选择开槽来解决。6 J- x% m5 j# m9 w& E; P
    第二个问题一样可以按照第一个问题理解。! V' T9 ?8 L8 A1 G& p  U
    第三个问题,正常来讲强弱电在平面和空间上要完全分开,中间留好足够宽的分隔带。当然强电的控制部分也要和强电分隔开,这是最理想的情况。强弱电投影在一起一定会有影响。
    , x! C+ }8 {0 l7 M* S第四个问题,和第三个一样,如果是电压信号,你觉得重叠会不会有影响?
    8 H2 b" t2 W! N- q- v, {1 D8 h$ e

    点评

    大神分析得很到位  详情 回复 发表于 2019-6-5 08:17
    多谢大神指点!  详情 回复 发表于 2019-6-4 12:11

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2019-6-4 08:28 | 只看该作者
    2.5mm一般是指爬电距离吧,电容没有这个要求,只要耐压值不超标就行。
  • TA的每日心情
    难过
    2025-8-4 15:43
  • 签到天数: 99 天

    [LV.6]常住居民II

    3#
     楼主| 发表于 2019-6-3 20:49 | 只看该作者
    ksecufo 发表于 2019-06-03 20:17:31
    4 M: D5 k7 c# K) S2.5mm一般是指爬电距离吧,电容没有这个要求,只要耐压值不超标就行。

    : [: z0 l& r/ [  _# ^7 K4 E) _) T2 X8 C; W
    是爬电距离,其他问题大神知道嘛
    ; A4 {8 U) U8 a  _) M7 i

    “来自电巢APP”

  • TA的每日心情
    开心
    2019-12-3 15:19
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    2#
    发表于 2019-6-3 20:17 | 只看该作者
    2.5mm一般是指爬电距离吧,电容没有这个要求,只要耐压值不超标就行。