找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 720|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

关于浮地产品浪涌测试请教大神,非常感谢!

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-5-7 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
6 ^3 b9 ]7 ^$ f1 [- t6 `4 `& s8 `0 R
# o1 @) y, k9 k, @* f. y
产品类型:小型通信终端
, B6 L+ L& ^" I5 N端口类型:两条网线(其中一条有 0V/-48V 馈电功能)
8 o8 l' N* r0 n- {8 d' k疑问:1、这种产品需要测试 差 、共 模浪涌吗?
& V$ @1 v+ T; a' y: }& d           2、如何进行测试(依据的标准条文是什么)?; f; y0 A4 r) e4 b
3 ~" m2 w1 j0 K$ B, N
请大神指导!!非常感谢!

该用户从未签到

3#
发表于 2019-5-14 13:10 | 只看该作者
依据EN 300386标准,如果出室外则打10/700,室内1.2/50,一般只打共模

该用户从未签到

2#
发表于 2019-5-7 17:36 | 只看该作者
先看你的设备是定义为那种设备,如果是按IT设备来做测试就是参考CISPR24(什级到CISPR34),0 p1 p& T6 _6 O& h
CISPR24 针对通讯信号线的浪涌要求是10/700us, 无浪涌防护1KV,有浪涌防护4KV,判据是C,这是最低要求,如果定义为电信设备,参考标准不同,需要查找标准要求。
- l6 b8 \( H2 Y4 r! _  R  [6 z
, v) i5 H" k. p7 @- E" W8 J" V由于网线一般是非屏蔽平衡对线,测试就比较简单,用10/700/us组和波发生器和信号线耦合网络,让专业测试工程师帮你操作。差模共模都会测试到。最后判断功能是否能恢复。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-11-23 02:32 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表