请教大神, 关于IEC 61000-4-5中提到的电源端口和直接注入法使用的耦合元件18uf的物理意义是什么?  为何是18uf?
1 t4 N+ b, ^+ r& z# _$ e- u+ k另外电源口的差模用的是18uf, 而共模是9uf, 正好是一半,而从配置上看差模注入的是两根线(L,N),共模注入的是单线(L OR N),所以是一半?  这个18uf和9uf是线缆对地的分布阻抗?还是什么?( ~$ y1 m4 R2 l3 B8 ]
非常感谢!
- p; @/ M9 E5 t* i$ {

该用户从未签到

3#
发表于 2019-3-15 13:13 | 只看该作者
该电容是一个长期的试验值。所以只是标准根据统计规定了一个比较有代表的参数,来规范试验一致性。 电源电路浪涌静电防护电路201812.pdf (693.71 KB, 下载次数: 2) 0 g  w0 t" ]% Z& v' h

7 r5 q, r' E0 r/ f9 l* b& t5 _! @5 Y+ n% a0 J+ D2 }/ d

# b( i* T3 R3 F3 ?5 X# H' l0 C. J3 Z/ n! D3 _% X+ z

该用户从未签到

2#
发表于 2019-3-14 16:08 | 只看该作者
这两个值的选择应该是通过雷云放电时间常数典型值,所以标准采用作为一个标准浪涌耦合参数