模拟地和数字地单点接地只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是浮地,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出 的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地 的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大8 W7 o3 @ B. x& f
面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:
1 S! }, t9 o6 J/ p/ v1、用磁珠连接; 磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
6 E, @' V2 r' D \5 ^2、用电容连接; 电容隔直通交,易造成浮地。! a. B {+ w5 I
3、用电感连接; 电感体积大,杂散参数多,不稳定。; s& m% _% \5 t0 b* ?5 M5 l; Y* _
4、用0 欧姆电阻连接; 0 欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0 欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
/ w7 y# r2 T& |6 E7 O0 ]# c+ t# Q" _5 U, E4 O' A7 v
跨接时用于电流回路, T! [4 N$ e4 k0 Q+ @5 W$ D1 E
当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰被干扰。在分割区上跨接0 欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。 |
|