找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 2663|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

隔离变压器屏蔽层的接地,接在一次侧 还是二次侧??

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2018-11-2 11:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 6688hyc 于 2018-11-3 09:57 编辑
  c  I5 m5 |, p3 n; _- t
( S  p( k( ^% t. L4 i( P) S) F(为了解决EMC问题,例如EFT) X8 f2 C) c" J0 V& K3 S

$ g9 B2 M. o0 {0 `* x9 D& K这里说的屏蔽层的接地端必须在接收电路一侧。把我看糊涂了,到底是哪一侧?一次侧 还是 二次侧?, Z% A# Y8 I8 ^) g3 K5 ?$ v& _
另外这是为什么呢?; W# k6 O% b6 r5 p5 Z1 l
大神们,谢谢啦
" l$ W: y4 _$ n6 X" V4 w1 ?

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2018-11-3 09:59 | 只看该作者
农夫山泉的良田 发表于 2018-11-2 16:09' u6 K8 K/ s7 B. f+ I
一次接地 二次不可以接地
: o# Z- g6 Q% f9 ~
为什么呢?谢谢
2 G7 b+ ~0 R% ?( F

该用户从未签到

4#
 楼主| 发表于 2018-11-3 09:58 | 只看该作者
huanhuaneda 发表于 2018-11-2 16:170 f' }6 q) u- E' |0 g, J0 b$ G
隔离变压器有两种,一种是检修用的,做电气隔离的,次级不接地.
. q0 z- y6 w0 A/ Z, `另一种是给电源纯净度要求比较高的机房供 ...
; \# V# d: G! G  l& o* [' [) ]8 }+ x
这个带屏蔽的隔离变压器是用来解决EMC问题的: O) i8 }, s) y- S* I5 [

该用户从未签到

3#
发表于 2018-11-2 16:17 | 只看该作者
隔离变压器有两种,一种是检修用的,做电气隔离的,次级不接地.
  X. V2 R& V, M# ?. q! S  W  g4 `8 L另一种是给电源纯净度要求比较高的机房供电用的,是抗干扰用的隔离电源变压器,用它来隔离电网的谐波干扰和不稳定电压,次级是接地的., ?8 h+ `' u6 o
因为电网的零线对大地可能有电压,有些对零线和地线之间电压要求比较高的设备,就特意采用隔离变压器次级重新接地来减小设备零线对地的电位.

点评

这个带屏蔽的隔离变压器是用来解决EMC问题的  详情 回复 发表于 2018-11-3 09:58

该用户从未签到

2#
发表于 2018-11-2 16:09 | 只看该作者
一次接地 二次不可以接地

点评

为什么呢?谢谢  详情 回复 发表于 2018-11-3 09:59
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-11-22 22:02 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表