通常,我们需要三个安全的电容,来对交流电源输入端当中的EMI的传导干扰进行抑制。交流电源输入分为3个端子:火线(L)/零线(N)/地线(G)。在火线和地线之间以及在零线和地线之间并接的电容,一般统称为Y电容。这两个Y电容连接的位置比较关键,必须需要符合相关安全标准,以防引起电子设备漏电或机壳带电,容易危及人身安全及生命。它们都属于安全电容,从而要求电容值不能偏大,而耐压必须较高。一般情况下,工作在亚热带的机器,要求对地漏电电流不能超过0.7mA;工作在温带机器,要求对地漏电电流不能超过0.35mA。因此,Y电容的总容量一般都不能超过4700PF(472)。) q+ s- ?+ i6 G0 }3 e2 K
9 A8 b$ i& u' z7 J 特别指出:作为安全电容的Y电容,要求必须取得安全检测机构的认证。Y电容外观多为橙色或蓝色,一般都标有安全认证标志(如UL、CSA等标识)和耐压AC250V或AC275V字样。然而,其真正的直流耐压高达5000V以上。必须强调,Y电容不得随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的普通电容来代用。
s | p7 w/ H" s& L
) J2 F( G9 _* ~) M, H+ w 在火线和零线抑制之间并联的电容,一般称之为X电容。由于这个电容连接的位置也比较关键,同样需要符合相关安全标准。X电容同样也属于安全电容之一。根据实际需要,X电容的容值允许比Y电容的容值大,但此时必须在X电容的两端并联一个安全电阻,用于防止电源线拔插时,由于该电容的充放电过程而致电源线插头长时间带电。安全标准规定,当正在工作之中的机器电源线被拔掉时,在两秒钟内,电源线插头两端带电的电压(或对地电位)必须小于塬来额定工作电压的30%。
. Y& U& w+ t; h: a$ {; ~
' C6 e+ M. Y) s6 u 作为安全电容之一的X电容,也要求必须取得安全检测机构的认证。X电容一般都标有安全认证标志和耐压AC250V或AC275V字样,但其真正的直流耐压高达2000V以上,使用的时候不要随意使用标称耐压AC250V或者DC400V之类的的普通电容来代用。
- e& m4 N7 U, a8 E+ c) F
- u5 y, I7 f# |+ o( H4 P 通常,X电容多选用耐纹波电流比较大的聚脂薄膜类电容。这种类型的电容,体积较大,但其允许瞬间充放电的电流也很大,而其内阻相应较小。普通电容纹波电流的指标都很低,动态内阻较高。用普通电容代替X电容,除了电容耐压无法满足标准之外,纹波电流指标也难以符合要求。* w e" a) r+ K) c/ [
- m7 q Z D% H! W1 z 根据IEC 60384-14,电容器分为X电容及Y电容:
4 ?3 r. d" u& r, i1 T3 G7 }% t: K D# m
1. X电容是指跨于L-N之间的电容器;
: c# v% ^) F; k8 n8 R: s5 e2 H$ |/ e+ S- B8 j( N: u6 k
2. Y电容是指跨于L-G/N-G之间的电容器;
5 X2 p* H* V; p8 r6 ?
, ~8 Z0 q2 S0 l1 I (L=Line, N=Neutral, G=Ground), \2 {+ ^6 W' f" ?' s* k
* Y' A* {! {" y& z3 ~# h- `, p X电容底下又分为X1, X2, X3,主要差别在于:
: y* M6 r% f) |4 Y
& Z; X0 b. J0 _# ? 1. X1耐高压大于2.5 kV, 小于等于4 kV;3 ^- L2 S; \4 T
6 J9 U, _& ^+ v# I5 T! y J# d% f L
2. X2耐高压小于等于2.5 kV;
, { [* T0 g5 l l! O/ i W8 c2 s' a. o# c& x; d2 `* ?4 q
3. X3耐高压小于等于1.2 kV
1 y" s6 D/ G9 S
$ v& J) T s; w j0 T0 z% T! B Y电容底下又分为Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差别在于: (耐直流电压等级)
! I9 t% O) V* {
! U2 h" R' R$ |1 s6 @6 } 1. Y1耐高压大于8 kV;
0 B2 }: q& u/ l$ f; S7 P, v/ S& e& H. d8 F1 ~7 w L
2. Y2耐高压大于5 kV;
: l* K5 z `5 S9 \# s. d6 Z& t# g4 p* M) Q
3. Y3耐高压 n/a! D) ?. W' I3 d2 L
8 ~* u3 v W! d 4. Y4耐高压大于2.5 kV
5 E- B# K% m) J1 B5 G! T! e1 N) q, D4 T
它们用在电源滤波器里,起到电源滤波作用,分别对共模、差模工扰起滤波作用。. {' p1 g h+ N2 ^- [ X0 x; I6 i
' Q4 _- p# w. f" f# | 安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不会导致电击,不危及人身安全。 它包括了X电容和Y电容。
+ C8 D$ ^: J0 Z4 D7 D, b
( _3 v5 W. B! a: O( y' r7 b9 g6 Y4 i X电容是跨接在电力线两线(L-N)之间的电容,一般选用金属薄膜电容;Y电容是分别跨接在电力线两线和地之间(L-E,N-E)的电容,一般是成对出现。基于漏电流的限制,Y电容值不能太大,一般X电容是uF级,Y电容是nF级。X电容抑制差模干扰,Y电容抑制共模干扰。 |
|