单板插网线不link,但是用示波器的地接一下单板的地,以太网就可以link了

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-12-22 16:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
MT7620经过网络变压器接网线到交换机,打板上电后不link,用示波器的地接头接一下单板的地,或者单板接个串口,都可以link,请问下是什么原因?  z; q* F* E2 f7 c6 o% w& r5 O

该用户从未签到

14#
 楼主| 发表于 2017-1-10 11:06 | 只看该作者
fallen 发表于 2017-1-9 20:37
$ a- P2 d9 n( _' u两者指你的主板与交换机
4 {3 s: ^( r. H! f. \1 W: g如果你的示波器接大地了,交换机也接大地了,那么你一连接不就是通了吗?
% d8 w: T  e( ?2 [
+ }+ t1 s- ?8 p/ @0 r

该用户从未签到

13#
发表于 2017-1-9 20:37 | 只看该作者
czx08 发表于 2017-1-9 15:25+ u: Q4 i: x/ i  _! K9 h9 N: X
"用示波器接GND或者接串口本身把两者的GND连在一起",两者是指哪两者?; D4 i8 x* H. q. \  {0 j; t+ H
只是把示波器的地线夹到单板地上 ...
1 m3 k" t8 r6 ^* |0 G2 i$ B
两者指你的主板与交换机
) d4 u. O0 `: z* J/ r如果你的示波器接大地了,交换机也接大地了,那么你一连接不就是通了吗?
& }) w% g4 @2 s1 l# ^

该用户从未签到

12#
 楼主| 发表于 2017-1-9 15:25 | 只看该作者
fallen 发表于 2017-1-5 23:01
8 Q/ `0 |: ^! `( B楼主,看来你的电路,有如下建议:, _- b: m2 O+ n- Q0 Z* n0 e, Z# E0 S
1 你的TVS管应该不是这样接,应该只接一个串联在P和N之间,用于过差模浪 ...
' v8 h* ^, b4 d" h, m8 W0 O
"用示波器接GND或者接串口本身把两者的GND连在一起",两者是指哪两者?
) ^9 E+ I% q+ s: I* G2 Q9 l& A只是把示波器的地线夹到单板地上,示波器的探头并没有接任何信号。4 I1 C( j/ A# N" W9 t! D) K5 J

点评

两者指你的主板与交换机 如果你的示波器接大地了,交换机也接大地了,那么你一连接不就是通了吗?  详情 回复 发表于 2017-1-9 20:37

该用户从未签到

11#
发表于 2017-1-5 23:01 | 只看该作者
楼主,看来你的电路,有如下建议:3 {( L* v" K  b) G# g0 y
1 你的TVS管应该不是这样接,应该只接一个串联在P和N之间,用于过差模浪涌。U19和U18只用于过共模浪涌的。  u+ Z. p( A  S( ~. `1 v- b# N
2 再说回你的问题,你的TVS管的GND与你板子的GND通过1nF链接在一起来(对于网络信号的频率而言,1nF不算事),那么对于交换机来说他的GND与你的板卡的GND是不一样的,甚至有可能他用的是3PIN的直接大地,那么问题来了,交换机输出的信号的参考GND与你的TVS管子的GND不在一路,那么你的TVS管工作钳位导致信号畸变,所以无法LINK。而你用示波器接GND或者接串口本身把两者的GND连在一起,所以可行。以上是猜测,你可以试试看。

点评

"用示波器接GND或者接串口本身把两者的GND连在一起",两者是指哪两者? 只是把示波器的地线夹到单板地上,示波器的探头并没有接任何信号。  详情 回复 发表于 2017-1-9 15:25

该用户从未签到

10#
 楼主| 发表于 2016-12-26 13:23 | 只看该作者
xhy_hard 发表于 2016-12-26 12:19! |1 z) I5 e, x7 h* }! N
楼主,你用的PHY是什么芯片,是电压型驱动还是电流型驱动

$ q/ B. g5 |" x" P" r6 T% w  ?! o* AMT7620,内置PHY,电路没问题的8 S! ]- z& ]8 [- d  D0 N- ]

该用户从未签到

9#
发表于 2016-12-26 12:19 | 只看该作者
楼主,你用的PHY是什么芯片,是电压型驱动还是电流型驱动

点评

MT7620,内置PHY,电路没问题的  详情 回复 发表于 2016-12-26 13:23

该用户从未签到

8#
发表于 2016-12-26 11:08 | 只看该作者
为什么不可以,要根据EMC测试用

该用户从未签到

7#
 楼主| 发表于 2016-12-26 10:45 | 只看该作者
tony123 发表于 2016-12-26 10:12) a" W1 h5 L9 ?+ [3 f# L
TVS并一个,不要接地有试过吗

# b# }3 Z, l( n- [! s没有试过,可以这样接吗?

该用户从未签到

6#
发表于 2016-12-26 10:12 | 只看该作者
czx08 发表于 2016-12-26 09:54
  |+ T  \3 a# Z1 \3 ?+ U去掉红框里面的TVS管,就OK了

+ Y5 u& P7 M( W  YTVS并一个,不要接地有试过吗" w( K: T% X( s0 }4 B' W( q
. p3 d2 D9 U$ }% ^: {

点评

没有试过,可以这样接吗?  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:45

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2016-12-26 09:54 | 只看该作者
xhy_hard 发表于 2016-12-24 09:12' D$ E8 x! l% ]* o- }* l
感觉还是没有找到原因,能贴原理图出来看看吗
. }+ t* h- R5 e0 t7 h

# P6 |2 y  w& H& Z去掉红框里面的TVS管,就OK了
# @6 m+ L" i( V1 v8 [- V4 E* }

点评

TVS并一个,不要接地有试过吗  详情 回复 发表于 2016-12-26 10:12

该用户从未签到

4#
发表于 2016-12-24 09:12 | 只看该作者
czx08 发表于 2016-12-23 11:064 D: D" Z) n& P' f  X+ x
后来把变压器初级端的TVS管去掉就好了。

! C! U1 ~- ^1 Q" P感觉还是没有找到原因,能贴原理图出来看看吗
5 W% Z6 \8 h$ M+ G1 u& L

点评

[attachimg]123668[/attachimg] 去掉红框里面的TVS管,就OK了  详情 回复 发表于 2016-12-26 09:54

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2016-12-23 11:06 | 只看该作者
tony123 发表于 2016-12-23 09:59
- v4 N) Q. x# `: Y% u, z电压驱动与电流驱动这里的问题吧

! R; K7 W' Z& F: ~  F后来把变压器初级端的TVS管去掉就好了。
2 R: V- N  i, b) Z( e  I

点评

感觉还是没有找到原因,能贴原理图出来看看吗  详情 回复 发表于 2016-12-24 09:12

该用户从未签到

2#
发表于 2016-12-23 09:59 | 只看该作者
电压驱动与电流驱动这里的问题吧

点评

后来把变压器初级端的TVS管去掉就好了。  详情 回复 发表于 2016-12-23 11:06