找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 804|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

铜皮宽度过流能力

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2015-5-26 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    外层 0.33oz   40mil 宽度的线可以过多大的电流呢,,一般外层的线厚度跟内层会不会有区别,外层的会不会更厚一点(如果设计值都是1oz)?
    3 X. S# F4 `. V2 [! n) G4 _/ [

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2015-5-29 17:20 | 只看该作者
    40mil  0.5oz 1A
  • TA的每日心情
    开心
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天

    [LV.8]以坛为家I

    2#
    发表于 2015-5-27 09:14 | 只看该作者
    内外层环境不一样,当然有区别,论坛的实验室有相关小工具,可以去算算看。
    % r. d) \  ]6 s1 f 9 J, M1 F1 G* R
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-11-22 17:44 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表