        小弟看见不少设计中 继电器的输出端 会并联压敏电阻。不明白其中原因,求教各位指点一二。& h) t& H& p7 ^# C
       看见有的资料中说,固态继电器输出端加压敏电阻是防止感性负载瞬间高压,烧毁固态继电器内部。这个不难理解,但是为何好多机械的继电器也加了压敏电阻在输出端。着实不解。

该用户从未签到

推荐
发表于 2014-4-14 16:03 | 只看该作者
好啦!再來一次。
8 Q  G  i- t; {4 C8 Z# Y' l! X/ F0 p- q$ R2 p
吾人畢生所學,盡傳予汝。& u" J; {/ F( b6 w4 W' i8 A
, f, p8 s. V- v* N6 {- R* T
很好的一篇技術文檔!( o: O3 n  H0 i7 V
0 F/ E. U, G: e& s  D

relays_Technical_Write_up.pdf

122.97 KB, 下载次数: 150, 下载积分: 威望 -5

点评

我只是補充說明而已啦~ 沒有對狗版主不敬的意思。 (^|^) 我對狗版主的景仰有如滔滔江水連綿不絕, 又有如黃河氾濫一發不可收拾! (^_^)  发表于 2014-4-15 09:25

该用户从未签到

2#
发表于 2014-4-14 15:55 | 只看该作者
繼電器接點(Contact)兩端若載有電壓,接觸及離開瞬間會產生所謂的電弧(Arc)火花(Spark)
5 I# f) q4 u; E+ M' k, B2 L* [
' C5 i6 J0 |: p& f/ q7 g這東西電壓非常高,足以熔化接點上的鍍層(如銀、鎳……這類金屬),造成接點黏住。嚴重的接點會黏死,永遠短路無法動作;輕微的把繼電器敲一敲,接點分開後還能繼續用。
& T3 {) F# q" q) ^: ?- s, @$ q) @. f, L3 Z. S
過壓保護器件,是為了抑制電弧(Arc)
  w: e2 R# q' z# u; c9 D
4 V6 _/ E: o  i這類保護電路有很多種設計方式,有人稱為電弧抑制器(Arc Suppressor),也有人稱為阻尼器(Snubber)
6 K+ r) J) G( R/ B7 l3 f" R/ g
) T  c6 L" _1 n  D' N

该用户从未签到

4#
发表于 2014-4-14 16:09 | 只看该作者
机械的继电器通常應該加火花消除器。* x0 K) o2 ]" C
請參考 http://www.sunholy.com.tw/epaper/NO.88/88.pdf
* Y, W9 x) t- O# B( M. G) B, T7 B3 Q" _
压敏电阻只能截掉超出某電壓範圍的突波(小尖波),例如在 AC220V 可以放 270V 的壓敏電阻,AC 120V的大約可以放130V 或是 140V 的壓敏電阻。
' [9 V+ M2 ~3 d! x
, \( O- T) k3 i壓敏電阻作用,就像下圖超過上下紅色線的電壓,可以被壓敏電阻截掉,但是藍色的地方還是存在。3 d5 a, q5 o# [0 O
如果是用火花消除器,則突波(小尖波)就變小了。
7 q" i7 U9 ], d. L6 a4 d
5 J/ E) W9 |/ n1 b

88.pdf

587.84 KB, 阅读权限: 9, 下载次数: 58, 下载积分: 威望 -5

点评

我也被吐槽了,我想去總版大的破廟求點靈符防小人。>_<!!!  发表于 2014-4-14 16:15

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2014-4-14 16:45 | 只看该作者
超級狗 发表于 2014-4-14 16:03! k7 p& }: l( p+ |8 _% A
好啦!再來一次。
, T8 r3 T9 O1 B& s
4 u8 _( a$ p% A1 v* d/ c吾人畢生所學,盡傳予汝。
* F* p( n3 C( W
谢谢版主的解释,我顺着版主给的解释 自己有查了查,对这个问题 基本上有点了解了。

该用户从未签到

6#
 楼主| 发表于 2014-4-14 16:52 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2014-4-14 16:09
3 s$ |- G- R0 F: q! `9 F- V机械的继电器通常應該加火花消除器。7 [9 `* Q$ C4 s# \: ?4 @: R
請參考 http://www.sunholy.com.tw/epaper/NO.88/88.pdf

* N' z$ \# j" q6 H' R% ^5 ~& ]+ z9 s感谢版主指点,我现在对这个问题理解是这样的,假设我继电器的输出端,输出的是220V 电压,并联压敏电阻对220V电压产生的电弧并不起到什么作用,但是当继电器接通的瞬间,负载电路的感性电路会产生一个瞬间高压,反作用于继电器的输出端,而此电压可能高出输出电压(220V)许多。此时的压敏电阻将导通,抑制高压作用于继电器触点两端,保护继电器触点。不知我理解的对么。

该用户从未签到

7#
发表于 2014-4-14 17:22 | 只看该作者
两位大神都好给力

点评

活著的是英雄,死掉了是狗熊。我還想多活幾年..... 還不想馬上變成神! (T_T)  发表于 2014-4-15 09:20
通常掛點之後才會被稱為神,讓我和黃金獵狗多活幾年,這樣才能回答你們的問題。>_<|||  发表于 2014-4-14 18:06

该用户从未签到

8#
发表于 2014-5-24 10:04 | 只看该作者
学习了,谢谢!

该用户从未签到

9#
发表于 2014-5-26 08:36 | 只看该作者
学习了,谢谢!
  • TA的每日心情
    开心
    2023-2-12 15:39
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    10#
    发表于 2014-5-26 09:01 | 只看该作者
    又不小心学到了,赚了!谢谢!

    该用户从未签到

    11#
    发表于 2014-5-26 09:54 | 只看该作者
    又不小心学到了,赚了!谢谢!
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-11-22 07:24 , Processed in 0.187500 second(s), 34 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表