哪些情况下phy的时钟可以直接由CPU提供

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-9-2 09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
哪些情况下phy的时钟可以直接由CPU提供

该用户从未签到

2#
发表于 2014-9-2 11:24 | 只看该作者
你是要问RMII和MII的吧,
) E: x$ J0 ~1 O  A, G- {: tRMII的数据线少了一半,所以需要50M,这个时候CPU可以直接给50M给他,还可以省点钱。
2 d+ D8 z- V; @8 W+ f6 J* ~MII一般用25MHZ的晶体。话说能用晶体,也是可以外部输入的。

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2014-9-2 12:04 | 只看该作者
fallen 发表于 2014-9-2 11:244 Y( E% n" b9 |! ^: Q
你是要问RMII和MII的吧,
' K: a/ t0 n) d9 HRMII的数据线少了一半,所以需要50M,这个时候CPU可以直接给50M给他,还可以省 ...

8 h& x; X: m, D! d* Y' W# x, R是这个意思,可是CPU为什么不能直接给25Mhz,这个程序应该不难,另外也可以用T触发器分频为原来的一半

该用户从未签到

4#
发表于 2014-9-2 12:15 | 只看该作者
红装 发表于 2014-9-2 12:04
) n+ o( h) w0 M7 G+ H6 @( i是这个意思,可是CPU为什么不能直接给25Mhz,这个程序应该不难,另外也可以用T触发器分频为原来的一半

) g" Y8 i5 t8 ]* s! L这些CLK的精度要求高,一般都是直接分频和倍频出来的,不是程序高低模拟出来的,而且整数分/倍频的比较多,带小数点分/倍频率的比较少。
/ ?4 Q7 h( ]1 M. T5 a9 U5 v估计是由于这个原因,我没有看到25M的用IO口送出来的。; G; z- c& q7 O
以上都是我猜测的,如有不对,还请指正。